多叶排烟口与正压送风口工作原理及特点
多叶排烟口与正压送风口工作原理及特点:板式排烟口一般应用在走道或防烟前室,无窗房间的排烟系统的排烟口处,可以吊装在天花板上或安装在侧墙;多叶排烟口一般安装于楼梯前室、排烟竖井的墙上,亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。当排烟风机负担两个或两个以上防烟分区时,排烟风机的排烟量为只保证两个防烟分区同时排烟的风量;当负担一个防烟分区的排烟时,排烟风机的排烟量应满足一个防烟分区的排烟量,且单台风机小排烟量不应小于7200m/h;选择排烟风机时,应附加漏风系数10%~20%。走道一般采用竖向布置的机械排烟系统,房间一般按防烟分区设置机械排烟系统。一个机械排烟系统可以负担多个防烟分区,但所负担的防烟分区不宜分布在不同防火分区。如果确需跨越防火分区,需要采取有效的防火措施。
防排烟防火阀与回风口的相连接
(转载请注明出处经重新收集整理)1、《通风空调建设施工施工质量验收规范》音频、视频及类似电子设备安全要求50243-2016:【法律解释】5.2.7防排烟系统的柔性管口要一体式不燃基本材料。【具体条文表述】消火栓系统作为独立该系统时,引风机与送风口应采用直接联接,不应加设柔性小口径。只有在排烟与排风共用静压箱该系统,或其他特殊状况时应加设柔性短管。该柔性双管应可以满足排烟风机持续运行的提出要求,即在当超高温280℃下态势安全可靠运行10min及以上的不燃其它材料。【分阶段实施要点综合分析】条文第一卷只是对防排烟的柔性小口径材质选用的不可燃的相关规定,并没有强调离心风机与回风口应采用传统直接联接,不应加设柔性小口径。法律条款第六卷成为强制性部分内容,只是突出强调柔性管口的材质选用,也没有规定当超高温280℃下态势运行安全15min的其他内容。