土木在线论坛
!
车库不做报警,那防火阀和排烟口怎么联运啊?
如题。如果有原理图,帮助发一个学习一下。急用啊。谢谢了。
关于远控排烟防火阀问题
请问有没有一种执行器能达到‘电动开启,远距离手动开启,280度重新关闭。手动复位,输出信号。’这些功能要求的?如果有,请提供具体型号和厂家。谢谢!
排烟防火阀的装置及成效
排烟防火阀装置在排烟系统管路上,平常通常呈封闭状况,火灾时手动或电动敞开,起排烟效果. 当排烟管道内烟气温度抵达280℃时封闭,在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性要求,起排烟效果的阀门。 排烟防火阀的阀门在平常情况下都是处于封闭状况下的,只要呈现火灾的时分才需求咱们手动或者是其自个主动进行翻开。假设管道内部的气流温度现已抵达了280℃温度的时分,那么此刻排烟阀的温感器就会开端工作,最终即是阀门直接主动封闭。
排烟防火阀的作用是什么?
请教各位大神几个问题:1.在机械排烟系统中为什么要加排烟防火阀?2.如果一个排烟系统只负责一个防烟分区,是否需加排烟防火阀?3.当一个防火分区有火情时,各个防烟分区的排烟口如何启动?全部启动还是如何?
排烟防火阀的种类及功能
关于排烟防火阀的连锁问题
我是新来的,有个问题请教各位同行,常闭排烟防火阀是怎样与排烟风机连锁的,要求回答越仔细越好,最好是有图纸说明,我看到的05D11标准图集的285页的一个电路图,说的不是很仔细,请版主介绍一下好吗?工程比较急,请做过朋友指点一下了。
排烟防火阀常开还是常闭
请教各位,排烟防火阀常开还是常闭,我认为是常开的(比如我选用双速风机,排烟和排风合用,如果常闭,怎么实现日常排风?),但是审图的人提出是常闭的,在70度的时候打开,280度的时候关闭,大家怎么理解?另外排烟防火阀与排烟风机和排烟口没有联动关系吧?
排烟防火阀常开还是常闭?
水平排烟管和排烟竖井连接处的排烟防火阀,看很多人说平时常闭,火灾时自动或手动开启,达到280度自动关闭。那么为什么平时要设置成常闭呢?火灾时自动开启出现问题又来不及手动开启怎么办?常开不是很好吗?
防火阀、排烟防火阀、排烟口、排烟阀的区别
排烟防火阀的主要运用特性
关于排烟防火阀的主要运用特性主要如下:排烟防火阀,消防部件,普通安装在机械排烟系统的管道上,平常呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度到达280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完好性请求,起隔烟阻火作用。排烟防火阀主要材质:碳素钢,镀锌板,不锈钢。排烟防火阀的优点:气密性能好,漏风量低。电动开启耗费电流小。运用寿命长。材质为不锈钢型,防腐性能强。执行机构驱动灵敏。反应、联锁信号精确。排烟防火阀的主要功用:电流≤0.5A 电磁铁动作、阀门疾速关闭;电动型排烟防火阀,输入DC24V电信号。手动复位,手动关闭。可输出阀门开启信号及联锁控制信号。