排烟防火阀常开还是常闭
mage780705
mage780705 Lv.12
2007年11月20日 12:45:23
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位,排烟防火阀常开还是常闭,我认为是常开的(比如我选用双速风机,排烟和排风合用,如果常闭,怎么实现日常排风?),但是审图的人提出是常闭的,在70度的时候打开,280度的时候关闭,大家怎么理解?另外排烟防火阀与排烟风机和排烟口没有联动关系吧?

请教各位,排烟防火阀常开还是常闭,我认为是常开的(比如我选用双速风机,排烟和排风合用,如果常闭,怎么实现日常排风?),但是审图的人提出是常闭的,在70度的时候打开,280度的时候关闭,大家怎么理解?另外排烟防火阀与排烟风机和排烟口没有联动关系吧?
免费打赏
jmmkmm
2007年11月20日 14:09:58
2楼
这要看你的使用系统了,如果排风兼排烟的系统,那是肯定只能适用常开的排烟防火阀了,如果系统是专门用于排烟的那就是常闭的啦,但一个排烟系统不宜设置多个常闭的排烟防火阀,主要是考虑万一着火的时候尽量减少动作故障。
回复
vincent_nk
2007年11月20日 18:37:35
3楼

“专门用于排烟的那就是常闭的啦”
专门用于排烟的,在风机入口排烟总管处应为常开,在防火分区支管应为常闭。
楼主也是九哥群里的?
回复
mage780705
2007年11月20日 18:54:08
4楼
我不是九哥群里的.
回复
guiguidemm
2007年11月21日 09:47:43
5楼



“专门用于排烟的那就是常闭的啦”
专门用于排烟的,在风机入口排烟总管处应为常开,在防火分区支管应为常闭。
楼主也是九哥群里的?
补充句 只要总管和风机联动
回复
mage780705
2007年11月21日 13:56:04
6楼
防火分支管如果常闭,如何实现排烟?
回复
vincent_nk
2007年11月21日 15:57:13
7楼

风管也能动?
回复
vincent_nk
2007年11月21日 16:01:25
8楼

加压风口中使用自垂百叶风口的是常开还是常闭?它又如何实现防烟?
回复
2492452
2007年11月21日 22:11:09
9楼
没错在防火分区支管上的应为常闭,风机进口的应为常开。
回复
hvacman
2007年11月22日 08:32:46
10楼
是啊 主要看用途啊
280度防火阀,排烟防火阀
回复
175980387
2007年11月22日 09:49:20
11楼

70的时候要开啊,有烟的时候一般上70了,那时候排烟,280的时候基本就没烟了,都是火了,阀门就该闭了,
防止蔓延,这个时候的主要问题就是如何逃命了