关于排烟系统与全部通风系统
各位大侠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”可是新规范中没有就没有这个明确要求。到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q
总结排烟防火阀在排烟系统中常呈现的疑问
排烟防火阀是消防部件,通常安装在机械排烟系统的管道上,平常呈敞开状况,火灾时当排烟管道内烟气温度到达280度时封闭,并在必定时刻内满意漏烟量和耐火完好性要求,起隔烟阻火效果。排烟防火阀主要是用于防于火灾发作的安全用品。如今因为人类对大自然的歹意损坏,空气质量极差。空气中的有害气体日积月累。火灾的发作频率也跟着多起来。咱们公司研发的防火阀即是为了维护我们的生命和产业安全而制造的。她具有防火效果,是工程修建不行短少的必备商品。排烟防火阀修理经常见的误区:用于回转窑熟料煅烧的高温屋顶风机和惯例屋顶风机的修理比较有很大差异。专业出产排烟风机调整电动机、液力偶合器、屋顶风机之间的联轴器时,运用以下2种方法进行找正都是不当的:榜首、凭借辅佐平块用塞尺丈量径向和轴向跳动;第二、两半联轴器不触摸,用百分表固定于停止半联轴器上,让探头丈量另一旋转半联轴器的径向和轴向跳动。 排烟防火阀是装在排烟系统管道上,鸭嘴阀在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性要求,起阻火隔烟效果的阀门。动作温度通常为280℃。水力控制阀发作火灾,排烟防火阀可主动或手动翻开进行排烟,当烟气温度到达或超越280℃