地下建筑的通风与防火排烟
oneapple
oneapple Lv.2
2006年02月28日 16:11:09
来自于通风排烟
只看楼主

根据规范要求,地下建筑要设送.排风还要考虑防火排烟排风与排烟可考虑共用管道,采用双速风机排烟时送风应关闭但规范要求,排烟时要考虑补风,送风量为排烟量的50%此时的送风与平时的送风如何结合,因两者相差较大,能共用管道与风机,风口吗?是否可以考虑采用双速送风机,平时送风与排烟时送风进行转换,送风口如何设置,能共用吗?

根据规范要求,地下建筑要设送.排风
还要考虑防火排烟
排风与排烟可考虑共用管道,采用双速风机
排烟时送风应关闭
但规范要求,排烟时要考虑补风,送风量为排烟量的50%
此时的送风与平时的送风如何结合,因两者相差较大,能共用管道与风机,风口吗?
是否可以考虑采用双速送风机,平时送风与排烟时送风进行转换,
送风口如何设置,能共用吗?
giadr
2006年03月01日 09:44:07
2楼
补风量大于排烟量的50%

我想知道排烟和排风换气次数6次是怎么来的。
不知道在哪里有这样的说明了
回复
cnmarqt
2006年03月01日 09:48:09
3楼
是车库防火规范和技术措施吧
回复
giadr
2006年03月01日 10:16:27
4楼

没有啊,条文说明上可能有
谁有车库的条文解释啊
回复
helped_001
2006年03月01日 11:58:49
5楼
二楼的兄弟说的不是很明白。在技术措施2003版P124表4.1.15里有。
回复
giadr
2006年03月02日 10:58:33
6楼

谢谢,那个不是对车库
我想知道的是,为什么按6次而不是3次或8次这样的换气次数来计算地下车库的排烟量。
回复
haodangxp
2006年03月02日 12:57:48
7楼
认真看看《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,上面有关于按6次换气次数的说明。
回复

相关推荐

APP内打开