排烟防火阀的用处、特性、功用
排烟防火阀,消防部件,普通装置在机械排烟系统的管道上,平常呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度到达280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完好性请求,起隔烟阻火作用。主要材质:碳素钢,镀锌板,不锈钢。1.用处(1)阀门平常处于常开状态,当气流温度到达70℃时,温感器动作,阀门关闭;(2)可经过DC24V电源使阀门关闭;(电动型排烟防火阀)(3)手动关闭或手动复位;(4)关闭后DC24V电动复位;(全自动型排烟防火阀,适用于不便人手操作的中央)(4)输出阀门关闭信号,可与其它防火设备联锁。优点:1、漏风量低,气密性能好。2、电动开启耗费电流小。3、防腐性能强,运用寿命长。(材质为不锈钢型)4、执行机构驱动灵敏。反应、联锁信号精确。主要功用、特性1、输入DC24V电信号,电流≤0.5A、电磁铁动作、阀门疾速关闭;(电动型排烟防火阀)。2、手动关闭,手动复位。3、可输出阀门开启信号及联锁控制信号。2. 分类排烟防火阀类型:1.常开型排烟防火阀2. 常闭型排烟防火阀3.远程控制型排烟防火阀(钢绳控
防火阀、排烟防火阀的设置
在通风、空调系统管道上设防火阀,在排烟系统管道上设排烟防火阀,以防止火灾时高温有毒烟气传输,引起火灾蔓延扩大和毒性加重。1.在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置防火阀:(1)管道穿越防火分区的隔墙处;(2)管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段(4)管道穿越变形缝的两侧。上述部位的防火阀,当火灾中管道中气体的温度达到70oC时,则自动关闭。2.排烟系统的分隔:(1)在排烟机房的人口处,设置当烟气温度超过280oC时能自动关闭的排烟防火阀。排烟机应保证在280oC时能连续工作30min;(2)在排烟支管上设置当烟气温度超过280C时能自行关闭的排烟防火阀。