精华汇总
排烟管道防火阀
更多
厨房通风排烟管道
消防排烟管道
通风排烟管
排烟防火阀
排烟用防火阀
消防通风排烟管道安装
自动排烟防火阀
排烟口防火阀
圆形排烟防火阀
排烟防火阀安装
排烟防火阀的作用
防火阀和排烟阀
排烟防火阀标准
防火阀与排烟阀
排烟防火阀检测
排烟防火阀的安装
排烟防火阀接线
柴油发电机排烟管
排烟阀和防火阀的区别
全自动排烟防火阀
防火阀排烟防火阀
防火阀与排烟防火阀
防火阀和排烟防火阀
排烟防火阀的工作原理
消防排烟防火阀
#
排烟管道防火阀
#
300
排烟管道防火阀专题,为您提供排烟管道防火阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排烟管道防火阀相关的专业交流讨论,更多排烟管道防火阀相关内容请访问
土木在线论坛
!
排烟管道上的280C防烟防火阀是都需要24V电源吗?
暖通专业的设计手册和产品样本上,280C防烟防火阀是都需要24V电源控制的,可是他们设计的很多阀是常开阀,火灾时不需要关闭,只是在烟气达到280C时,熔断关闭并向消防中心报警,那么这阀上的24V控制动作还有什么用?
关于通风排烟管道的选择
各位大大们,想问一下各位平时做加压送风和排烟,以及排风等,竖向风管都习惯选什么材料,是土建风道还是金属风道啊,如果是金属风道留井尺寸有什么要求啊,我师父总用金属风管,然后风井一边留50空隙,我很疑惑到时候怎么安装,是土建时架好风管直接浇筑?可又听说设备专业施工都是在土建完成之后啊,疑惑不解,待高手来搭
排烟管道的保温怎么计算?
问题补充:已经把排烟管道的各个规格的管道面积算出,设计要求要做50mm的保温,请问管道保温工程量是用各个管道面积之和乘以保温层厚度吗?
排烟管道穿越防火分区要加防火阀吗?
排烟管道穿越了防火分区,如果在风机入口设置了280度防火阀,在防火墙处还需要设置防火阀吗?用70度还是280度?无论用哪种,毫无疑问都会影响其排烟功能,因为有可能别的防烟分区着火防火阀关闭,导致这个防火分区的排烟功能丧失。 所以我认为排烟管道穿越防火分区不加防火阀,希望大家发表意见,共同探讨。
排烟管道硅酸钙防火板如何安装?
车库排烟管道的布置问题
小弟看师兄们画地下车库的排烟管道都是沿墙走的,那样管道比较长,拐歪比较多,那样阻力就大,师兄们说美观而且不影响使用;我现在的疑问是,排烟管道可以走车库中间吗?那样管路短,阻力小,高手能不能给我讲讲这2种布置的优缺点
排风排烟管道的最小流速
各位前辈好!地下车库做的平时排风火灾时排烟的管道只查到最大流速不应超过20m/s,请问有最小流速的规定吗?谢谢大家{:2_82:}
排烟管道的耐火极限要求
保全防火板排烟管道的制作安装问题
保全防火板排烟风管特性、特点有那些?保全防火板排烟风管制作安装每平方米造价是多少?管井竖向吊装,保全防火板排烟风管强度是否能满足要求。请各位专家不吝赐教!
高层建筑排烟管道是否要刷防火涂料
高层建筑的地下一层厨房排烟\排油烟各有一段横管道在夹层内(一层和二层间),设计院出图设计为刷防火涂料,打电话询问是否可取消\是否为防火规范强条规定,答复为刷防火涂料使用效果较好.请大家给个意见,多谢了.高规8.4.9排烟管道必须采用不燃材料制作.安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离.技术措施4.1.23防烟与排烟系统中的风管\风口\风阀等必须采用不燃材料制作,排烟管道应与可燃物体保持不小于150mm的间隙,并应采用不燃材料进行隔热.