高层建筑排烟管道是否要刷防火涂料
dongdi_hao
dongdi_hao Lv.2
2007年06月30日 15:27:31
来自于通风排烟
只看楼主

高层建筑的地下一层厨房排烟\排油烟各有一段横管道在夹层内(一层和二层间),设计院出图设计为刷防火涂料,打电话询问是否可取消\是否为防火规范强条规定,答复为刷防火涂料使用效果较好.请大家给个意见,多谢了.高规8.4.9排烟管道必须采用不燃材料制作.安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离.技术措施4.1.23防烟与排烟系统中的风管\风口\风阀等必须采用不燃材料制作,排烟管道应与可燃物体保持不小于150mm的间隙,并应采用不燃材料进行隔热.

高层建筑的地下一层厨房排烟\排油烟各有一段横管道在夹层内(一层和二层间),设计院出图设计为刷防火涂料,打电话询问是否可取消\是否为防火规范强条规定,答复为刷防火涂料使用效果较好.请大家给个意见,多谢了.
高规8.4.9排烟管道必须采用不燃材料制作.安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离.
技术措施4.1.23防烟与排烟系统中的风管\风口\风阀等必须采用不燃材料制作,排烟管道应与可燃物体保持不小于150mm的间隙,并应采用不燃材料进行隔热.
免费打赏
toplhc
2007年07月02日 09:56:46
2楼
如果风管材料本身是不燃的,且没有其它情况,可以不刷

你的意思是什么呢?不想刷,不愿刷?那就沟通一下
回复
dongdi_hao
2007年09月20日 15:09:08
3楼
我是不想刷,消防大队主管的官员是新人,凡事都按严格要求,就没问,让我给把防火涂料给取消了.
回复

相关推荐

APP内打开