暖通专业的设计手册和产品样本上,280C防烟防火阀是都需要24V电源控制的,可是他们设计的很多阀是常开阀,火灾时不需要关闭,只是在烟气达到280C时,熔断关闭并向消防中心报警,那么这阀上的24V控制动作还有什么用?
暖通专业的设计手册和产品样本上,280C防烟防火阀是都需要24V电源控制的,可是他们设计的很多阀是常开阀,火灾时不需要关闭,只是在烟气达到280C时,熔断关闭并向消防中心报警,那么这阀上的24V控制动作还有什么用?
2楼
我们也是有给24V电源的,但说起来偶也不清楚有什么用。。
我的理解是电动阀
回复
3楼
如果是常开阀给了24V电源,没有动作的机会,24V电源不就没有用了。可能做消防安装的人能回答这个问题。
[
本帖最后由 gzh1105 于 2010-1-22 14:54 编辑 ]
回复
4楼
我的理解:防烟防火阀,在正常情况下是开启的。在有防烟需要的时候关闭,保证疏散通道的排烟。事故结束后可以电动复位
回复
5楼
国标图籍《火灾报警及消防联动》04X501第54页有各种阀的控制说明。
个人理解,常开280度防火阀,只需要取熔断信号即可,不需要24伏电源;常闭280度防火阀,需要电控打开及280度熔断,需要24伏电源。
当然,有时暖通专业会有些特殊的应用,什么时候打开什么时候关闭,需要暖通专业明确
回复
6楼
我与5楼的意见一致,但是暖通专业的防烟防火阀样本里就没有不带24V的产品,我想知道到底有没有不带24V电源控制只需要280C熔断报警的阀?
回四楼,火灾后电动复位好像是24V控制的唯一用途,不过火灾过后通常都是手动复位。
回复
7楼
我也想知道答案
回复
8楼
防火阀回去的信号时需要一个模块的 不是信号直接可以跟其他东西串联的 24V电源是给这个模块用的
回复
9楼
看多规还是高规都行,好象后面说明都有各种阀的作用
回复
10楼
要电动开或关的,需24V。
不要电动开或关的,只需报警线和输入模块,接受动作反馈信号
回复
11楼
只是取开关信号的而已
回复