如何计算厨房排烟管道的截面积?
binxin1008
binxin1008 Lv.2
2010年04月30日 13:30:29
来自于通风排烟
只看楼主

现在有一个酒店的排烟要做管道设计,预计风量是25000立方/小时,各位路过的大哥大姐,能不能指导下小妹如何计算它的排烟管道的截面积?

现在有一个酒店的排烟要做管道设计,预计风量是25000立方/小时,各位路过的大哥大姐,能不能指导下小妹如何计算它的排烟管道的截面积?
免费打赏
hslsggl
2010年04月30日 21:43:34
2楼
相对应的风柜每小时风量有相对应的出风口径!
回复
wlq258702
2010年04月30日 23:29:10
3楼
小妹妹,你好。《全国民用建筑工程设计技术措施》(空调暖通·动力)一书中明确要求:对于厨房排油烟系统:干管风速不小于8米/ 秒,支管风速(即接排烟罩喉管处风速)应为4~5米/ 秒。
回复
snail_yin
2010年05月01日 16:26:11
4楼
排油烟管道流速一般控制在8-10m/S.
回复
binxin1008
2010年05月03日 13:39:56
5楼
我知道流速和风量,但是不懂得计算风管的截面积啊??
回复
snail_yin
2010年05月03日 20:49:49
6楼
截面积=流量(m3/h)/3600/流速
回复
daiboss
2010年05月04日 10:36:11
7楼
风量除以风速不就得出面积了嘛
回复
xiongchg
2010年05月04日 15:08:49
8楼
建议再复习下暖通空调设计手册,呵呵
回复

相关推荐

APP内打开