排烟管道的保温(隔热防护)问题
flier_01
flier_01 Lv.10
2008年05月27日 10:45:53
来自于通风排烟
只看楼主

验收规范要求:输送流体的介质问题超过80度,应做防护措施排烟管道中烟气的温度一般都超过80度设计中很多人对此一般关注不多具体于排烟管道的问题高规和低规要求是不一致的看高规2005:8.4.9安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离低规2006:《条文说明》9.1.5.1排烟管道应采用不燃烧隔热,或与可燃物保持不小于150mm的间隙。

验收规范要求:
输送流体的介质问题超过80度,应做防护措施
排烟管道中烟气的温度一般都超过80度
设计中很多人对此一般关注不多
具体于排烟管道的问题
高规和低规要求是不一致的
看高规2005:
8.4.9安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离
低规2006:
《条文说明》9.1.5.1排烟管道应采用不燃烧隔热,或与可燃物保持不小于150mm的间隙。
可以看出,低规比高规要求降低了,低规是2006年的,可能更代表了一种发展趋势
我对施工接触不多
很想知道,施工做的时候,吊顶里的排烟管道一般有没有做保温
另外,大家设计时是怎么做的
(我以前的做法,吊顶里的排烟管道做保温,否则不做)
免费打赏
flier_01
2008年05月28日 19:36:42
2楼
斑竹的意见和现行低规是相似的
高规的要求比较严格:要求隔热和距离同时满足
低规要求只要满足其一就可以了
不过吊顶里的管道,全部满足距离要求恐怕是不易的
回复
toplhc
2008年05月28日 20:03:03
3楼
在设计阶段,我们也不知道吊顶是怎么个情况,这个问题我建议在设计说明里说明一下就可以了

如果要较个真,我觉得应以9.1.5为准

回复
fixer
2008年11月05日 13:24:31
4楼
上海地方规程:民用建筑防排烟技术规程

4.4.4 当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃烧材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。

关键在于可燃物
回复
zhaoyoung
2009年09月14日 16:24:46
5楼
上海的标准还是可取的,吊顶内没有可燃物的话就没必要加隔热了:kiss: