消防强排烟管道、酒吧新风管道传音吵民 怎样处理
guangming0908
2013年03月05日 01:59:30
来自于通风排烟
只看楼主

我们现在开了一家新酒吧,环保监测说酒吧里面消防强排烟管道及新风管道传音,外面声音很大太吵民了,求助有什么好的办法把声音隔音做好,让外面居民听不见,谢谢

我们现在开了一家新酒吧,环保监测说酒吧里面消防强排烟管道及新风管道传音,外面声音很大太吵民了,求助有什么好的办法把声音隔音做好,让外面居民听不见,谢谢
瑞瑞
2013年03月05日 09:19:53
2楼
消防强排烟管道平时开吗?
回复
aionyu
2013年03月05日 09:32:29
3楼
串音的话加阀门隔断~
噪音大就加消声器。
消防系统不应该存在噪音问题~~
排烟排气合用的话建议并联一台低速风机平时排风,用电动阀门分隔好两个风机。火灾时打开消防风机。
回复
xyh812119562
2013年03月08日 11:36:28
4楼
呵呵,这就是单速一台风机,风管节约成本的后果,风速太大
回复
aionyu
2013年03月08日 13:33:44
5楼
那就另外做一个排风管道,接原风机,电动阀分隔~火灾时切换到排烟管道~
回复
米开朗基罗
2013年03月10日 06:11:21
6楼
管道上加消音器
回复
snail_yin
2013年03月11日 14:01:48
7楼
1.排烟系统如果是酒吧独立的,那就保证排烟口常闭。
2.新风管道如果是独立的,新风机进出口设置消声器,出口风口可以增加蛇形管,增加管道长度,减少管道传声。
回复
qq_1435063024167
2015年06月23日 20:38:12
8楼
各位大侠 请问开小酒吧的证件好办吗
回复
隐忍无敌
2015年06月24日 20:13:18
9楼

学习了,O(∩_∩)O谢谢
回复

相关推荐

APP内打开