地下室排烟管道不需变径么?请教设计
zhaoruofan
zhaoruofan Lv.4
2012年04月18日 10:23:22
来自于通风排烟
只看楼主

我遇到的一个项目,地下车库通风图纸,设计院设计的排烟系统无论经过几个风口后,管径维持不变,这样的设计合理么?

我遇到的一个项目,地下车库通风图纸,设计院设计的排烟系统无论经过几个风口后,管径维持不变,这样的设计合理么?
snail_yin
2012年04月18日 14:59:05
2楼
不合理,设计人员图省事了。
回复
zhouhui_cs
2012年04月18日 16:01:16
3楼
按要求是要根据流量计算风管截面尺寸的
回复
whlmjy
2012年04月20日 11:30:53
4楼
有可能,排烟管如带多个防烟分区,其管径根据所带最大防烟分区面积x120风量确定,所以有可能第二个排烟后风管管径是不变的
回复
夜宵77
2012年04月20日 13:11:27
5楼
地下车库,带多个防烟分区的情况不多吧
回复
huofei-email
2012年04月21日 22:09:22
6楼

你没见过大型超市的地下车库吧?然后去查查防火分区的最大允许面积。
回复
chengshiguyi
2012年04月24日 11:22:04
7楼
不合理的,应该有变径
回复
chenjue1986
2012年04月24日 15:06:25
8楼
带多个防烟分区的很多,防烟和防火,搞清楚
回复
chenjue1986
2012年04月24日 15:08:19
9楼
严重支持,不变径很正常的.如果全部按照最大防烟分区*120选择管径,从头到尾都不需要变径
回复
菜鸟猎人
2012年04月25日 11:09:59
10楼
回复
wl1980
2012年04月25日 21:57:11
11楼
完全合理。没有变径施工起来也 更加方便
回复

相关推荐

APP内打开