地下室库房 要求做排烟 和补风 现在地下室库房两个防火分区 是不是 每个防火分区设置一套排烟+补风系统 这样一个防火分区面积小于1000 风井会比较多了。

地下室库房 要求做排烟 和补风
现在地下室库房两个防火分区 是不是 每个防火分区设置一套排烟+补风系统 这样一个防火分区面积小于1000 风井会比较多了。
1.jpg

1.jpg

顺时钟
2014年08月01日 11:36:48
2楼
要是做机械的就得一个防火分区一套排烟补风,不然的话就搞自然排烟。
回复
张光仁__水暖
2014年08月01日 13:06:09
3楼
恩恩 一个防火分区一套机械排烟系统 两个防烟分区合用了 一起排烟了 用常开风口行吗
回复
顺时钟
2014年08月01日 15:22:50
4楼
可以的,但是注意装好排烟防火阀~~另外看下你这个库房的需求,是否常有人,要不要做排风系统。
回复
张光仁__水暖
2014年08月01日 20:46:22
5楼
小弟想问下 我层高3300 主梁700 我划分防烟分区 还要不要主梁下做500的垂臂 做了500的垂臂 我下面就只有2100 了 不能走风管了 连个防烟分区共用一套系统 消防排烟时 同时开启 共用一太风机啦
回复
lsy207207
2014年08月02日 11:01:46
6楼
楼上的朋友好,防烟分区划分面积不超过500m^2,挡烟垂壁当然要设置了,其下沿口低于排风(烟)即可。即排烟口必须设置在储烟仓内(不是你理解的风管再敷设在挡烟垂壁下),愿以上解释有助你理解。
回复
云飘飘
2014年08月02日 13:03:40
7楼
如果地下室是车库,车库的防烟分区面积可以大一点啊,不一定就是500平米,排烟量是根据换风次数为6次计算的。
回复
wmlrr1q2
2014年08月02日 13:10:16
8楼
学习中。。。。。。。。。。。。。
回复
qiaobin-321
2014年08月04日 09:40:04
9楼
风井可以在在中间设置(上面一个排烟井,下面一个送风井),两个防火分区共用,注意加设防火阀和止回阀就OK了
回复
k847575552
2014年08月04日 13:57:23
10楼
学习学习,多谢各位分享
回复
zb5606614
2014年08月05日 09:51:36
11楼
机房设在两个防火分区交界处,共用风井。你的楼层净高就2600,去掉风管和喷淋,大概只有2100了,是不是太低了