现在地下室通风风管已经做好了,正巧风管上面有照明灯具,在已经做好的风管上面安装灯具非常不顺手,再则风管经过上面布置灯具会不会影响照度。一般这种问题在预埋阶段该怎么处理,按图施工吗?
现在地下室通风风管已经做好了,正巧风管上面有照明灯具,在已经做好的风管上面安装灯具非常不顺手,再则风管经过上面布置灯具会不会影响照度。
一般这种问题在预埋阶段该怎么处理,按图施工吗?
2楼
路过学习学习
回复
3楼
前期按图施工, 后期明装可以调整的
回复
4楼
前期按图施工,后期调整视情况而定。
回复
5楼
为什么在预埋前就不优化掉呢!等后期再调整不是更麻烦。
回复
6楼
薛家大女婿 发表于 2015-4-19 09:49 为什么在预埋前就不优化掉呢!等后期再调整不是更麻烦。现实设计中这样的问题难免!!!设计院、审图机构当然有责任!!!但施工单位就没有责任了吗???!!!起码图纸会审不仔细!!!
回复
7楼
本帖最后由 静安寺听 于 2015-4-20 09:19 编辑
方法有很多,采用照明母线槽(预埋电源点就可以了);在风管边打通丝,设置角钢等固定照明灯具(预埋可以按图;或者直接偏一点预埋,可以省线,易于施工)
无论什么措施,对于施工公司而言,最主要能把钱算回来,不同措施不同费用。
对于预埋阶段嘛,问问领导,要不要出一个技术核定单,为以后算钱做依据。如果暖通也是自己公司的,那看能不能风管往边上偏一点。
回复
8楼
回复
9楼
从没出现这问题过,做设计过程都要套用暖通风管图纸,再布置灯具。这个问题设计院有责任,设计配合不够。但是施工再图纸会审的时候可以提出。让设计院出变更再做。或者自己现场稍微调整。偏移一点。