高层建筑地下室防排烟求教
凯文先生
2014年05月20日 12:16:13
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 wd19901217 于 2014-5-20 17:07 编辑 有一高层建筑,其地下室有一防烟楼梯间直通地下,具备自然排烟条件,其不具备自然排烟条件的前室由建筑专业提供竖井,进行机械加压送风。然而,前室仅有一个,所开门为双扇门。1、如果按照计算方式,同时开启门的个数仍然按照2个吗(实际只有一个)2、如果按照《高规》,其加压送风量最少22000CMH,风量远大于保证余压所需风量,采用前室与过道间加余压阀的形式能否解决

本帖最后由 wd19901217 于 2014-5-20 17:07 编辑

有一高层建筑,其地下室有一防烟楼梯间直通地下,具备自然排烟条件,其不具备自然排烟条件的前室由建筑专业提供竖井,进行机械加压送风。然而,前室仅有一个,所开门为双扇门。

1、如果按照计算方式,同时开启门的个数仍然按照2个吗(实际只有一个)
2、如果按照《高规》,其加压送风量最少22000CMH,风量远大于保证余压所需风量,采用前室与过道间加余压阀的形式能否解决
张光仁__水暖
2014年05月20日 13:01:47
2楼
把们弄成单扇门 对规范的最小风量就行0.75的修正,就可以 按照规范这样是最小的了。
回复
凯文先生
2014年05月20日 14:00:44
3楼
本帖最后由 wd19901217 于 2014-5-20 14:47 编辑 张光仁__水暖 发表于 2014-5-20 13:01 把们弄成单扇门 对规范的最小风量就行0.75的修正,就可以 按照规范这样是最小的了。意思是这是个规范的BUG吗:L
回复
凯文先生
2014年05月20日 15:07:58
4楼
有人接触过新规范吗,出来讨论一下啊:Q
回复
李海豹
2014年05月23日 17:06:09
5楼
有人接触过新规范吗,出来讨论一下啊
回复
云飘飘
2014年05月25日 06:39:09
6楼
单独的地下室前室排烟,不是按照规范来的,计算多少就是多少。
回复
凯文先生
2014年05月26日 10:16:19
7楼
云飘飘 发表于 2014-5-25 06:39 单独的地下室前室排烟,不是按照规范来的,计算多少就是多少。消防咨询的说我风量小了 ,要16000CMH
回复

相关推荐

APP内打开