建筑大致的情况可参看以下简图。该图为地下室停车库,还是版主眼尖,我漏说明了,现在补上。这个防火分区设置两个排烟系统和一个送风系统。我想请教各位:如果每2000m2设一防烟分区的话,这个防火分区就划分了两个防烟分区,但是按高规所述方法计算的话,风量计算近10W m³,似乎不太合理;如果每个防烟分区按小于500m2设置的话,(就当是一个防烟分区面积刚好500m2),是不是两台排烟风机的排烟量均为6Wm³/h,还是一台3W m³/h。
该图为地下室停车库,还是版主眼尖,我漏说明了,现在补上。
这个防火分区设置两个排烟系统和一个送风系统。
我想请教各位:如果每2000m2设一防烟分区的话,这个防火分区就划分了两个防烟分区,但是按高规所述方法计算的话,风量计算近10W m³,似乎不太合理;
如果每个防烟分区按小于500m2设置的话,(就当是一个防烟分区面积刚好500m2),是不是两台排烟风机的排烟量均为6Wm³/h,还是一台3W m³/h。
现在思路很不明确,有点混淆,请各位前辈指点一二。谢谢。
我想知道斑竹所说的“2000平米乘以6,再乘以层高,比如3米,只是3万6风量,两台合计是7万2。”是指两台排烟机均为7.2Wm3, 还是两台分别为3.6W/M3呢?