小女子不才,最近一个项目很是纠结。建筑高度是超过100米的商住楼,防烟梯及其前室都有可开启外窗,地上33层,地下一层。按高规,地上超过32层的就要分成2个系统,让我纠结的是:地下要弄单独系统,地上要弄2个系统,最上面的系统风机可以放天面;下面的2个系统选1台合用风机的话,风井面积太大,建筑不允许,分2个系统,又没地方吊风机,要引管。另外,这个项目还有一点要请教大家,前室和防烟梯不宜采用自然排烟方式,防烟梯设了加压送风,前室是不是也要设加压送风?(注:不是合用前室) 个人觉得条文解释8.3.1二的表格在此项目是不实用的。
请大家指点一二,本人实在是困惑……
2楼
论坛中有人这样解释:高建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑防烟楼梯间和合用前室均做机械加压送风。对此看来条文解释在这类建筑还是成立的。
但也有人这样解释:超过50米,小于100米的商住楼,剪刀梯和前室,合用前室均能自然通风.有以下方案,看行不行?
1不设机械加压送风,自然防烟即可.
2设,只送楼梯间.
3设,只送楼梯间和合用前室.
3设,只送前室及合用前室.
4设,均送.
见高规8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
超50米商住楼就是一类共建了吧?
3 4均可 个人倾向4 以前做也是4 最近听说有个别审图 提倡3
回复
3楼
超过100m的一类高层,前室当然需要正压送风啊,高规不是有嘛!?
回复
4楼
此处为一类高层建筑,应严格按照规范来,超过50M的一类共建或者是超过100M的居住建筑,无论是否可进行自然排烟,均应设置机械加压送风!也许有的地方审图不严格,楼梯可自然排烟,但不建议不设,万一出了问题 ,就要进班房了!
回复
5楼
楼上的说得好吓人啊
回复
6楼
看了红宝书,《实用供热空调设计手册》P1218,这个例题讲到了。对于超过50米的商住楼,对防烟梯设了加压送风,对前室没设。谢谢大家,以后我还是要多看设计手册,要多推敲。
回复
7楼
连个图也没有,怎么看,你说防烟楼梯间和前室不宜用自然排烟为嘛?
回复
8楼
但也要分情况的,超过50米的商住楼,防烟梯、前室、合用前室哪怕有可开启外窗,但也要设加压送风的,对应关系:防烟梯和合用前室都要设加压送风,防烟梯和前室可以只对防烟梯加压送风。
对于超过100米的住宅,也是这样。
回复
9楼
学习中......
回复
10楼
必须都得送,而且分区送,地上下部区域可以从地下室往上送
回复
11楼
回复