求教:地上33层的商住楼,有一层地下室的防排烟问题
xuyanhvac
xuyanhvac Lv.2
2011年12月12日 22:37:53
来自于通风排烟
只看楼主

小女子不才,最近一个项目很是纠结。建筑高度是超过100米的商住楼,防烟梯及其前室都有可开启外窗,地上33层,地下一层。按高规,地上超过32层的就要分成2个系统,让我纠结的是:地下要弄单独系统,地上要弄2个系统,最上面的系统风机可以放天面;下面的2个系统选1台合用风机的话,风井面积太大,建筑不允许,分2个系统,又没地方吊风机,要引管。另外,这个项目还有一点要请教大家,前室和防烟梯不宜采用自然排烟方式,防烟梯设了加压送风,前室是不是也要设加压送风?(注:不是合用前室) 个人觉得条文解释8.3.1二的表格在此项目是不实用的。

请大家指点一二,本人实在是困惑……
免费打赏
xuyanhvac
2011年12月14日 08:34:16
12楼

请教大侠,地上下部区域从地下室往上送能否细讲一下,风机从哪里取风呢?还是从地上吊装风机安全性更好吧。谢谢指教!
回复
dper80
2011年12月14日 09:43:03
13楼
学习中
回复
qszhangfan861020_
2011年12月14日 11:26:12
14楼
学习中
回复
qszhangfan861020_
2011年12月14日 11:28:37
15楼
学习中~~~~~
回复
bowyorzhui
2011年12月14日 13:04:56
16楼
下段的加压送风机我一般在商业的群房屋面上或者直接在一层门厅上面吊装。
回复
hrbzhd
2011年12月14日 15:05:26
17楼
建筑高度是超过100米的商住楼属于一类公共建筑,无论是否可进行自然排烟,均应设置机械加压送风!实际上必须设5个系统:
1、地下室防烟楼梯间1个
2、防烟楼梯间2个(剪刀梯可以合用,每层都设风口)
3、前室2个
防烟楼梯间和前室上部系统的风机可以放在屋顶机房或屋面
防烟楼梯间和前室下部系统的风机可以放在裙房屋面或裙房机房
回复
zxj_coolair
2011年12月14日 22:55:08
18楼
~~~~~
回复
wybhome2004
2011年12月15日 08:25:47
19楼
超过100m的居住建筑防烟楼梯间应该设机械防烟系统,前室可不设
回复
youlf
2011年12月15日 08:39:44
20楼
2009版的技术措施上,有比较详细的说法的。可以看看。
回复
ml15877324141
2011年12月19日 11:01:02
21楼
楼主说的是不是防烟楼梯间前室,如果是防烟楼梯间前室的话按照国家规范是不需要在前室设置机械加压送风的,建议咨询当地做法。
做法:采用常闭送风口,地上设置两个加压送风井在17层左右分割,一个管上部分,一个管下部分,风量按照剪刀梯合用,须加倍,两个都放在楼顶。
回复

相关推荐