如题,之前看到一份图纸,地下室设置有排烟风机与补风机,在补风机以及排烟风机的控制柜电气系统图上标有相应的多线联动控制线WDZNB-KYJY-2x1.5 RC20 WC。请问1、这种联动的做法是常规做法吗?这种做法是否需要在相应的风机控制柜中增加相应的多线控制模块(各增加一个)? 2、是否还有别的做法,如直接在消控主机编程时联锁两台机子,通过远程控制联锁启动?谢谢大家不吝赐教!
如题,之前看到一份图纸,地下室设置有排烟风机与补风机,在补风机以及排烟风机的控制柜电气系统图上标有相应的多线联动控制线WDZNB-KYJY-2x1.5 RC20 WC。
请问1、这种联动的做法是常规做法吗?这种做法是否需要在相应的风机控制柜中增加相应的多线控制模块(各增加一个)?
2、是否还有别的做法,如直接在消控主机编程时联锁两台机子,通过远程控制联锁启动?
谢谢大家不吝赐教!
2楼
这个问题为什么没人回答呢???难道是常识性的问题吗。。。。
回复
3楼
排烟风机需要多线制启动、总线制启动、联锁启动,补风机需要总线制启动、联锁启动。
回复
4楼
dzjie1126 发表于 2014-7-15 09:21 这个问题为什么没人回答呢???难道是常识性的问题吗。。。。消防排烟机和消防送风机一般都需要两路控制,一路为总线控制,一路为直接启动控制。
回复
5楼
dzjie1126 发表于 2014-7-15 09:21 这个问题为什么没人回答呢???难道是常识性的问题吗。。。。消防排烟机和消防送风机一般都需要两路控制,一路为总线控制,一路为直接启动控制。
回复
6楼
?????????
回复
7楼
消防排烟风机和消防送风机需要两路控制,一路为总线启动,一路为直接启动,当消防联动时可以根据主机的联动编程关系直接启动多台风机,正常情况下排烟风机和送风机是可以联锁启动的。
回复
8楼
消防排烟机和正压送风机在启动时,需两路控制,一路为直启,一路为总线启动,在风机控制箱中需要接直启模块和总线制控制模块,这样的好处是当总线启动无法完成时,可以利用直启完成启动风机的目的