地下室的排烟系统——排烟风机却设置在屋顶,切换箱设何处?
wan512mm
wan512mm Lv.8
2014年09月17日 16:04:07
只看楼主

一个大型地下汽车库的建筑物,上面设置若干幢多层的办公、商业建筑,地下室的排烟系统——双速排烟风机却设置在屋顶—— 在消防排烟风机不与其他不同楼层消防设备混供的前提条件下,有下列几种方案可选。 方案1屋顶上消防排烟风机的ATSE双电源切换箱、控制箱,就设置在屋面上(或屋面就近的楼梯间及电梯机房),地下室设按钮箱:遵守GB50016-2006的末端切换,估计审图不会提出意见,但日常使用极其不便;屋面设箱存在防雨等问题。。

一个大型地下汽车库的建筑物,上面设置若干幢多层的办公、商业建筑,地下室的排烟系统——双速排烟风机却设置在屋顶——
在消防排烟风机不与其他不同楼层消防设备混供的前提条件下,有下列几种方案可选。
方案1
屋顶上消防排烟风机的ATSE双电源切换箱、控制箱,就设置在屋面上(或屋面就近的楼梯间及电梯机房),地下室设按钮箱:
遵守GB50016-2006的末端切换,估计审图不会提出意见,但日常使用极其不便;屋面设箱存在防雨等问题。。
方案2
屋顶上消防排烟风机的ATSE双电源切换箱、控制箱,设置在屋面的下一层(一、二次线缆暗敷引至屋顶上的消防风机、检修按钮箱):
是否可认为基本遵守GB50016-2006的末端切换?估计审图也不会提出意见,但给平时电气维护带来方便;
方案3
屋顶上消防排烟风机的ATSE双电源切换箱、控制箱,因为是为地下室排烟系统所用,就设置在了地下室(一、二次线缆暗敷引至屋顶上的消防风机、检修按钮箱):
是否可认为未遵守GB50016-2006的末端切换?估计审图可能会提出意见,但给平时电气维护带来方便,至于安全方面的问题,是不是也不存在?
方案1、2、3,是不是均可行?哪个为最佳?
方案三的问题其实就是消防末端线路安全性的问题。如果说审图有意见或是设计人有疑惑,应该有对“消防末端线路”的定义作出解释,比如距离应不超过多少米,比如敷设线路周边条件对保护手段的相应要求(比如在机房内是否还需要耐火电缆,线路穿过可能的火灾区域如何处理),或是采用高规格电缆(MI)是否可以对上述条件等放松要求。

fitman
2014年09月17日 16:35:45
2楼
我是用方案1的。户外配电箱多的是,合格产品是没问题的。经验来说最好是不锈钢外壳。另外要检查进出电缆孔、门的防雨设计。
方案2也见有同事用过,但有些严格的审图人员会提。
方案3是明显违反消防分支线路不允许穿越防火分区的规范了。应该过不了审。
回复
电气交流
2014年09月17日 16:39:42
3楼
我觉得方案二好
回复
wan512mm
2014年09月17日 17:10:18
4楼
fitman 发表于 2014-9-17 16:35 我是用方案1的。户外配电箱多的是,合格产品是没问题的。经验来说最好是不锈钢外壳。另外要检查进出电缆孔、 …方案一不好日常使用吧?毕竟每天都是要开启的。依照你(规范)的意思,为了满足末端切换这一条,是否排烟风机设在哪里,切换箱就应该在它附近,比如现有一项目,中间是仓库,外围是走廊通道,各个仓库是一个防火分区,外围走道是一个分区,为仓库服务的双速排烟机设在走道上(无机房),为仓库服务的双速排烟机切换箱是否是走道这个防火分区中(风机附近),然后再拉启停按钮到仓库以便仓库日常启停风机?
回复
ssqqugamd
2014年09月17日 17:56:39
5楼
你这种情况,我们会向土建提出:在屋面增设风机间,风机和电气装置都设在房间内。不是万不得已风机和电气装置是不能装在露天的。
回复
云飘飘
2014年09月18日 06:15:19
6楼
就进设置是最好的方案。
回复
wan512mm
2014年09月18日 08:28:28
7楼
ssqqugamd 发表于 2014-9-17 17:56 你这种情况,我们会向土建提出:在屋面增设风机间,风机和电气装置都设在房间内。不是万不得已风机和电气装 …有道理:handshake有条件下尽量还是不要露天
回复
wan512mm
2014年09月18日 08:31:31
8楼
云飘飘 发表于 2014-9-18 06:15 就进设置是最好的方案。看来大家都是支持就近设置,满足末端切换这一原则
回复
任逍遥
2014年09月18日 09:17:32
9楼
方案一好些,室外箱现在产品没问题的,有很多
回复
chenjiagui95
2014年09月18日 09:56:32
10楼
我经常采用方案一,个人觉得切换箱就应该在它附近,如果怕露天,增设风机间便是
回复
合十
2014年09月18日 10:46:24
11楼
消防双速风机设置在屋顶比较合适,单需要将二次线引到底层。双数风机平时还需要兼做排风机使用,二次回路线路较多。