请教:车库排风排烟管道布置问题
hanfeng8260
2010年12月09日 09:36:22
来自于通风排烟
只看楼主

最近做一个车库的排风排烟,大型管道可以布置在车道上吗?有什么弊端?各位大虾多多指教!

最近做一个车库的排风排烟,大型管道可以布置在车道上吗?有什么弊端?各位大虾多多指教!
免费打赏
toplhc
2010年12月09日 10:42:43
2楼
层高允许,可以布置在车道上,我一般都是优先考虑车道
回复
zhouy16
2010年12月09日 11:30:56
3楼
因地下车库内的有害气体密度较大,且库内显热不足,所以较好的排风方式应为从车库下部排除总风量2/3,上部排除1/3。送风口宜布置在车道上方,排风口应尽量配合送风口布置,不能出现通风盲区。
回复
lingxing1
2010年12月09日 13:43:52
4楼

请问版主 是排风管道布置在车道上方吗 可是09版的暖动技术措施4.3.4为什么是“送风口宜设置在汽车库主要通道上部”?
回复
王木匠
2010年12月09日 15:57:22
5楼
一般如果层高能保证风管下2.2m的净高,可以管道布置在车位上方。
回复
snail_yin
2010年12月10日 08:34:30
6楼
考虑气流组织的走向,送风送到汽车通道上部最好,毕竟这个部位人员停留时间较长。但是这样就要把排风排烟管道放置在车位上,对于控制层高不利。所以,还是排风排烟管道布置在汽车通道的多,送风一般都采用集中无组织送风。
回复
snail_yin
2010年12月10日 08:35:12
7楼

“车库下部排除总风量2/3,上部排除1/3”这个概念已经不存在了。
回复
lcsxhm2008
2010年12月10日 20:48:38
8楼
你的理解是错的 ,技术措施说的是补风送风口设在车库出入口的通道上部,而不是里面的车道的上部。。
回复
bgqcs
2010年12月19日 22:34:39
9楼
布置在车道的上方是合理的,只要层高和其他方面条件允许
回复
bgqcs
2010年12月19日 22:36:03
10楼
现在地下车库的排风和排烟一般适合用系统,布置在车道上易于排除汽车尾气
回复
bgqcs
2010年12月19日 22:37:09
11楼
由于汽车尾气的温度,汽车运行的扰动性,现在已没有1/3和2/3的概念了
回复

相关推荐