一地下商场,层高较低,新风管道与排烟管道交叉,新风管道可否上翻避开排烟管道,然后下翻与排烟管道一个标高,即新风管道需4个90度弯头避开排烟管道. 望不吝赐教,谢谢

一地下商场,层高较低,新风管道与排烟管道交叉,新风管道可否上翻避开排烟管道,然后下翻与排烟管道一个标高,即新风管道需4个90度弯头避开排烟管道.
望不吝赐教,谢谢
免费打赏
blackeye
2007年08月26日 11:04:10
2楼
不是不可以,无非是风系统的压力损失要多算一点。但是稳妥的设计是排烟管走上面,翻过新风管,因为排烟管可能带高温,装低了不安全。
回复
wu.ye
2007年08月26日 19:09:35
3楼
为什么要用四个九十度弯????
用两个乙字弯不就行了吗??
回复
xujie_1990
2007年08月26日 19:37:55
4楼
为了安全应该是!!!
回复
hvacman
2007年08月27日 11:58:26
5楼



有道理,不知道楼主有没有什么原因啊?居然用4个弯头!
回复
wenzhen001
2007年08月27日 12:00:49
6楼
不是不可以,无非是风系统的压力损失要多算一点。但是稳妥的设计是排烟管走上面,翻过新风管,因为排烟管可能带高温,装低了不安全。
行吗
回复
yert
2007年08月27日 18:20:44
7楼
应该没问题,一定要做来回弯,设计一般都有些余量。
回复
kulling
2007年08月28日 08:17:59
8楼
小问题拉,你看哪个放上面哪个放下面更安全可行就可以了,规范也不是万能的,何况规范上也没说到这一点!
楼住大胆的去做,认真的想!!!
回复
jamesde
2007年08月28日 09:48:28
9楼

用两个乙字弯要比四个90度弯头阻力小,在一般情况下,如果是遇到防排烟管道,空调风管让防排烟,
回复
hubeixp
2007年08月28日 09:53:03
10楼
有些实际情况,完全按规范就没法做了
回复
blackeye
2007年08月28日 11:50:09
11楼
9楼的同学说规范没有规定,其实是读规范不仔细!

《低规》10.3.11条:当管道互为上下布置时,表面温度较高者应布置在上面。