一地下商场,层高较低,新风管道与排烟管道交叉,新风管道可否上翻避开排烟管道,然后下翻与排烟管道一个标高,即新风管道需4个90度弯头避开排烟管道. 望不吝赐教,谢谢
一地下商场,层高较低,新风管道与排烟管道交叉,新风管道可否上翻避开排烟管道,然后下翻与排烟管道一个标高,即新风管道需4个90度弯头避开排烟管道.
望不吝赐教,谢谢
2楼
不是不可以,无非是风系统的压力损失要多算一点。但是稳妥的设计是排烟管走上面,翻过新风管,因为排烟管可能带高温,装低了不安全。
回复
3楼
为什么要用四个九十度弯????
用两个乙字弯不就行了吗??
回复
4楼
为了安全应该是!!!
回复
5楼
有道理,不知道楼主有没有什么原因啊?居然用4个弯头!
回复
6楼
不是不可以,无非是风系统的压力损失要多算一点。但是稳妥的设计是排烟管走上面,翻过新风管,因为排烟管可能带高温,装低了不安全。
行吗
回复
7楼
应该没问题,一定要做来回弯,设计一般都有些余量。
回复
8楼
小问题拉,你看哪个放上面哪个放下面更安全可行就可以了,规范也不是万能的,何况规范上也没说到这一点!
楼住大胆的去做,认真的想!!!
回复
9楼
用两个乙字弯要比四个90度弯头阻力小,在一般情况下,如果是遇到防排烟管道,空调风管让防排烟,
回复
10楼
有些实际情况,完全按规范就没法做了
回复
11楼
9楼的同学说规范没有规定,其实是读规范不仔细!
《低规》10.3.11条:当管道互为上下布置时,表面温度较高者应布置在上面。
回复