新手上路:新风管道可否上翻避开排烟管道?
cjfcj
cjfcj Lv.2
2007年08月25日 21:41:09
来自于中央空调
只看楼主

一地下商场,层高较低,新风管道与排烟管道交叉,新风管道可否上翻避开排烟管道,然后下翻与排烟管道一个标高,即新风管道需4个90度弯头避开排烟管道. 望不吝赐教,谢谢

一地下商场,层高较低,新风管道与排烟管道交叉,新风管道可否上翻避开排烟管道,然后下翻与排烟管道一个标高,即新风管道需4个90度弯头避开排烟管道.
望不吝赐教,谢谢
免费打赏
heyunxiaailong
2007年08月28日 16:27:01
12楼
9楼的同学说规范没有规定,其实是读规范不仔细!

《低规》10.3.11条:当管道互为上下布置时,表面温度较高者应布置在上面
回复
zdd37355
2007年08月28日 17:19:32
13楼
最好不要用两个90度的弯头,用4个45度弯头不行吗?或者像楼上说的用两个乙字弯。
回复
xuxin_9541
2007年08月29日 09:59:09
14楼
上两楼意见有理!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐