排烟管道的耐火极限要求
蒙古上单
2022年09月21日 10:25:50
来自于通风排烟
只看楼主

  烟道是用来排烟的,风道是用来通风的。 烟道,用于排除厨房炊事活动产生的烟气或卫生间浊气的管道制品。 风道是指用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成的用于空气流通的通道。




 

烟道是用来排烟的,风道是用来通风的。

烟道,用于排除厨房炊事活动产生的烟气或卫生间浊气的管道制品。

风道是指用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成的用于空气流通的通道。

排烟管道是将房间内产生的烟雾排出去的,不需要送风,二者都是由管道构成,但是从用处来讲有分别。

《建筑防烟排烟系统技术标准》   GB51251-2017   条文节选:

4.4.8   排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定:

1 排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。

2 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于 0.50h  

3 水平设置的排烟管道应设置在 吊顶 内,其耐火极限不应低于 0.50h ;当确有困难时,可直接设置在 室内 ,但管道的耐火极限不应小于 1.00h
4 设置在 走道部位吊顶内 的排烟管道,以及 穿越防火分区 的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于 1.00h ,但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于 0.50h

条文解释:

......

当排烟管道水平穿越两个及两个以上防火分区时,或者布置在走道的吊顶内时,为了防止火焰烧坏排烟风管而蔓延到其他防火分区,本标准要求排烟管道耐火极限不小于 1.0h ,提高排烟的可靠性。对于管道的耐火极限的判定必须按照《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428的测试方法,当耐火完整性和隔热性同时达到时,方能视作符合要求。

排烟管道布置示意图见图7。

 

来源于互联网。

相关推荐

APP内打开