在排烟支管上上防火阀的问题
忘忧拖鞋
2008年04月20日 10:03:16
来自于通风排烟
只看楼主

如题,请大家帮帮忙,解释下,根据高规的8.4.5条,但是没有条文解释,是不是所有有3通和4通的地方每个方向上都要设置防火阀??

如题,请大家帮帮忙,解释下,根据高规的8.4.5条,但是没有条文解释,是不是所有有3通和4通的地方每个方向上都要设置防火阀??
免费打赏
toplhc
2008年04月20日 12:42:19
2楼
不是,通向各防烟分区的支管上才加,规范条文表述不够准确

也就是说假如你两个防烟分区,那么通向这两个防烟分区的支管上才加,至于到了各防烟分区再分三通什么的,不用加
回复
wgj1207
2008年04月27日 01:11:40
3楼

谢谢楼上朋友的解释。
回复