排烟防火的阀是常开还是常闭的?
高手请问, 一般的排烟防火阀是常开还是常闭的?我在图集上看07K103-1\2两本图集中,01中指的常闭,02指应该指的常开(我理解),请问是一般是常开还是常闭?还是常开常闭都有,都有的话在控制上有什么区别?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 编辑 ]
关于防火阀、排烟阀、余压阀的问题
本帖最后由 小虎爸 于 2017-10-2 12:26 编辑 1、是不是所有的防火阀、排烟阀都有手动功能?是不是能手动开就能手动关? 2、在实用供热空调设计手册中要求,在楼梯间的隔墙上不宜设防火阀,因为防火阀不能阻挡70度以下的烟气入侵,那么这是否也应该适用于前室?同时,,如果在前室与走道之间设置余压阀,或在楼梯间与前室之间设备余压阀,都会显得有问题,因为必须同时设备防火阀。 3、防火阀体上都有一个检查口,它的干什么用的?
排烟防火阀和排烟阀区别
关于防火阀、排烟阀的13个问题
防火阀排烟阀的用途与作用
高层及其它各类现代建筑大都设有通风、空调及防排烟系统,一旦发生火灾,这些系统中的管道将成为火焰、烟气蔓延的通道。为了阻止火势通过风管蔓延扩大,在《建筑设计防火规范》GBJ16-87和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中均明确规定了防火阀、排烟阀的设置要求。 1、防火阀、排烟阀的主要用途 防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭,并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风
常用的排烟阀、防火阀有哪些?
关于防火阀,排烟阀,正压送风阀
我是一名弱电新手,请教几个问题:1.我的理解:防火阀是70度熔断,排烟阀是280度熔断,正压送风阀和正压送风机一一对应,理解对吗?2.防火阀是排风机穿越房间设置的,排烟阀是消防排烟风机穿越房间时设置的,正压送风机屋顶楼梯间和前室各一个对吗?因我做火灾报警,这三个阀的位置不知如何确定,请各位大虾帮帮忙,谢了!
防火阀、排烟阀的设置情况(讨论)
到底哪些地方需要设置防火阀、排烟阀,它们又是怎样起作用的呢?这个问题虽然讲过很多次了,但好象一直就没用讲清楚过!望高手前辈不吝赐教!
关于防火排烟阀和防火防烟阀的疑问!
问题1:假设风机既能受消控台控制,又能受电脑智能控制启动。当智能控制启动排烟风机时,平时常闭的防火排烟阀是否会打开,同时防火防烟阀自动关闭?问题2:防火防烟和防火排烟阀门手动开启是否就是把阀门的拉环往外拉开?手动关闭是否就是把阀门柄手扳到一侧,听到有阀门咬合的声响就代表关闭?请各位大虾指教!!!谢谢:)
防火阀、排烟阀的检测标准?
现在碰到个工程,施工单位安装的防火阀、排烟阀感觉不合格但是手里又没有防火阀、排烟阀的检测标准哪位高手能否提供相关资料?最好是生产标准这一类的