防火阀、排烟阀的设置情况(讨论)
sezie
sezie Lv.2
2006年02月28日 16:29:20
来自于通风排烟
只看楼主

到底哪些地方需要设置防火阀、排烟阀,它们又是怎样起作用的呢?这个问题虽然讲过很多次了,但好象一直就没用讲清楚过!望高手前辈不吝赐教!

到底哪些地方需要设置防火阀、排烟阀,它们又是怎样起作用的呢?
这个问题虽然讲过很多次了,
但好象一直就没用讲清楚过!
望高手前辈不吝赐教!
haodangxp
2006年02月28日 16:39:01
2楼
技术措施、规范上都有说明!排烟阀一般在每台排烟风机出口都有安装,动作温度280度
回复
sezie
2006年03月01日 16:03:50
3楼
书上讲280排烟阀装在排烟管支管上?但一般好象只装在风机出口哦。如果一个系统负责几个防烟分区的话,是不是每个分区支管需要一个排烟阀?

另外有些在加压送风机也装了280排烟阀,但没有哪有这规定?

新风机如果不是设在新风机房里,是不是也不用装70防火阀?穿机房阁墙才需要?

......
回复
sailslx
2006年03月01日 21:11:17
4楼
个人理解:防火阀的作用主要是防止连通竖向防火分区的管道串火,对于同层的防烟分区一般没必要每分区支管都设280度防火阀,因为防烟分区一般不跨越防火分区。普通风管如果不穿越防火分区不用设70度防火阀,正压送风机安装防火阀没见过规定。
回复
ihrqc122012
2006年03月02日 08:29:56
5楼

一般防烟防火阀为70度在送风管上,防火阀为280度在排烟管上.
回复
langam
2006年03月02日 10:23:54
6楼
如果一个系统负责几个防烟分区的话,每个分区支管必须设一个排烟阀,这样可以保证在火灾时只打开有火情分区的排烟阀,而其他防烟分区的阀门关闭。

加压送风机有可能装的是280的防烟阀,不过好象很少有人设。
回复
luntan001
2006年03月02日 12:46:12
7楼
回复
cmoke
2006年03月02日 17:24:14
8楼

我觉的没必要,因为一个系统负责几个防烟分区起每个防烟分的排烟口应该是常闭的,哪个防烟分区起火开哪个。
回复