精华汇总
消防排烟阀控制
更多
防火阀与排烟阀
消防排烟控制系统
消防排烟风机控制箱
排烟阀和防火阀的区别
全自动防火排烟阀
防火排烟阀工作原理
消防排烟风机控制图
消防排烟风机
消防排烟窗
消防排烟验收
消防排烟规范
消防排烟设计
消防高温排烟
消防排烟设备
消防通风排烟
消防排烟通风
消防排烟工程
消防排烟风管
消防排烟风口
消防排烟软管
防火排烟阀执行机构
水利阀
关断阀
消防泵控制
消防泵的控制
#
消防排烟阀控制
#
300
消防排烟阀控制专题,为您提供消防排烟阀控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防排烟阀控制相关的专业交流讨论,更多消防排烟阀控制相关内容请访问
土木在线论坛
!
消防电动排烟窗的控制要求
《火灾自动报警设计规范》GB 50116-2013对消防电动排烟窗没有具体条款规定,而《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019有具体要求,第9.4.7条第3款规定,具有消防排烟功能的电动开启窗,供电电源应满足消防电源的要求,应具有自检及消防优先功能,应能在接收到来自消防控制系统或感烟感温探测器的动作信号后自动开启电动窗,并输出反馈信号。 该条第4款又规定,在电动开启窗附近容易接触的地方应设置手动紧急启动装置,启动按钮应为红色,并具有正常、开窗和故障三种显示。
防排烟系统与消防联动控制
防排烟中风阀风口的控制是连锁还是联动?
消防联动排烟风机控制电路图
消防联动排烟风机控制电路图。
一个消防排烟机控制电箱图
关于消防联动的输出控制
现在的消防联动是不是一定要有源输出控制,我看新的火警规范4.1.2条只是说主机电压控制输出应采用直流24V,并没有规定输出控制的方式!我看当前好多厂家的输入输出模块仍自带有源、无源输出控制的两种接法啊?顺便再请教一下,海湾8301输入输出模块控制高电压大功率消防设备动作时,COM、NO连接继电器线圈控制被控设备,属于有源输出控制还是无源输出控制?请大神指教!
消防排烟风机等消防设备的手动控制问题
消防排烟风机等消防设备的手动控制是怎么实现的,联动敷设报警+电源线就可以了,但手动控制是不是每台排烟\正压风机都要单独敷设5X2.5的线连接风机和消防控制室?另外,防火卷帘门也需要同样的做法吗?谢谢各位指点
消防排烟风机是否也需要就地控制?
如题,本人设计一个5层商场,在首层设计一个排烟风机控制箱再放射配到2,3,4,5层排烟风机负荷(因为上下同个位置比较近),但审图说排烟风机要就地控制,说设计不满足要求,但我找遍所有资料都看到排烟风机需要就地手动控制的要求!只是说需要在消防控制室内自动和直接启动控制,各位大虾请问可以这样设计吗?谢谢大家能给我建议..
低层建筑中的排烟问题(无消防控制室!)
一个20米高的小型办公楼,地上五层,地下一层.地下室有个四十的内走廊,排烟如何做?另外,建筑的楼梯均为封闭楼梯间,地上部分均具有自然排烟条件,从一层到地下室部分的楼梯不具有开窗条件,这一小段楼梯需要做正压送风吗?(该建筑没有设置消防控制室)
请教:防火阀、防火排烟阀的区别及控制原理
请教:防火阀、防火排烟阀的区别及控制原理