防排烟中风阀风口的控制是连锁还是联动?
小眼睛的柳树
2022年09月15日 11:34:51
来自于通风排烟
只看楼主

来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 【问题】 防排烟系统中,常闭的多叶送风口、多叶排烟口、排烟阀等与风机之间连锁还是联动,如何实施? 一、地方标准 《广西制冷学会》 40: 防排烟系统中,常闭的多叶送风口、多叶排烟口、排烟阀等,是否需要与相应的风机采用直接控制线路(硬线〉连锁启动?

来源:EP机电安装

如有侵权,请联系删除



【问题】
防排烟系统中,常闭的多叶送风口、多叶排烟口、排烟阀等与风机之间连锁还是联动,如何实施?

一、地方标准
《广西制冷学会》 40:
防排烟系统中,常闭的多叶送风口、多叶排烟口、排烟阀等,是否需要与相应的风机采用直接控制线路(硬线〉连锁启动?
答:( 1)根据《标准》第5.1.1、5.2.1条,防排烟系统的联动控制应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。
故暖通专业仅对防排烟系统要实现的联动功能提出要求,具体如何实现,由电气专业根据相关规范确定。
2)国标图集《防排烟及暖通防火设计审查与安装》(20K607)第29、65页的机械加压送风系统联动控制示意图、机械排烟系统联动控制示意图中,仅在消防控制室的手动控制盘至加压、排烟、补风机之间以及排烟风机入口处的排烟防火阀至排烟风机之间设直接控制线路(硬线), 其他阀门、风口均由消防模块实现控制与联动。

二、国标图集
《防排烟及暖通防火设计审查与安装》图示 20K607最新的有关防排烟的图示。
有关防排烟系统的联动设计及施工图审查以此为准,如下图:
免费打赏
放水发电
2022年09月18日 08:36:49
2楼

这个资料还不错,分享了就是做了贡献有功德。

回复

相关推荐

APP内打开