消防排烟镀锌风管制作规范标准
消防排烟镀锌风管制作规范标准 通风管道中风管发生腐蚀而提前失效主要原因来自于凝结水的产生,在凝结水产生的风管段原有的镀锌碳钢已经无法满足实际需求,因此在这些部位建议采取加强防腐措施,可考虑更换材质有316L不锈钢或玻璃纤维增强聚合物风管。如使用316L不锈钢作为风管材料,凡焊接、机械加工位置都建议做钝化处理,如不进行酸洗钝化处理,不锈钢材质风管部位焊接区域仍存在腐蚀。玻璃纤维增强聚合物风管防腐效果优良,质量较轻,推荐在凝结水产生区域使用,从现场酸碱环境原本使用玻璃纤维增强聚合物风管区域看,基本无腐蚀问题,且后期维护工作少。 消防排烟镀锌风管制作规范标准 近几年来看,新的材料和新的工艺都变的越来越多样化,很多的创新的设计都不断的出现,在暖通空调的通风管道设计中,它的要求早就已经不是仅仅体现在基础的性能上了,伴随着不断的发展,在审美的角度也提出了设计要求。相关的设计人员一定要了解多种材质的空调通风管道的特点和性能,以及它们的设计思路,同时掌握最新的技术研究,只有这样才能紧随市场的脚步。无机玻璃的另一个名字又叫玻璃
防排烟风管消防验收及包覆材料耐火检验要求
关于防排烟风管的耐火性能要求,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017明确了不同部位防排烟管道的耐火极限,主要规定在3.3.8条和4.4.8条。然而,由于防排烟管道并未纳入消防产品管理,因此缺乏相关产品标准。尽管《建筑防烟排烟系统技术标准》对耐火极限要求进行了规定,但并未出台相关建筑标准设计来明确金属风管如何施工或采取何种措施以满足相应的耐火极限。图集《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311-5对金属风管外包覆常见构造进行了示例,但风管包覆后的耐火性能判定仍需依据第三方检测机构按照现行国家标准测试方法出具的型式检验(安全性能)检测报告,其构造做法并未直接构成判定耐火极限的依据。