消防排烟防雨百叶风速问题
张光仁__水暖
2014年08月07日 11:56:37
来自于通风排烟
只看楼主

地下室排烟 井土建风道 由防雨百叶排至室外 这个消防排烟时的防雨百叶的风速取多少呢 一般防雨百叶的有效系数我取0.6这样 不知道这个风速按照不大于10m/s 还是按照平时排风的5m/s.. 还有就是新风百叶 在平时进风 和消防补风中 这个风速取多少呢

地下室排烟 井土建风道 由防雨百叶排至室外 这个消防排烟时的防雨百叶的风速取多少呢 一般防雨百叶的有效系数我取0.6这样 不知道这个风速按照不大于10m/s 还是按照平时排风的5m/s.. 还有就是新风百叶 在平时进风 和消防补风中 这个风速取多少呢
云飘飘
2014年08月08日 07:07:03
2楼
风速的选取主要是看排烟风机的压头,经济比较后选取一个合理的值。
回复
幻皓
2014年08月11日 16:47:07
3楼
单纯的排烟可以风俗大点,按10没问题。平时用的话就风俗小点。6左右吧
回复