是否有规范规定消防排烟井道内不能穿越其它管线呢~?
yugiash
yugiash Lv.2
2016年04月01日 13:03:39
来自于通风排烟
只看楼主

如题,碰到甲方,让我们把商业排油烟的风管穿越排烟风井我们倒是提出了各种不合理的地方,但是没在规范上找到明文规定,堵不住甲方的脑洞啊。。。


如题,碰到甲方,让我们把商业排油烟的风管穿越排烟风井
我们倒是提出了各种不合理的地方,但是没在规范上找到明文规定,堵不住甲方的脑洞啊。。。
licaibian
2016年04月01日 16:53:00
2楼
个人觉得这个应该算是常识,规范没必要做出明确的规定。不过有的时候碰到SB的甲方也没办法,可以从以下几个方面说吧:
(1)防火问题
(2)风速与面积
规范上有规定,土建风道不得超过15m/s,风管穿越肯定遮挡很多,风速肯定满足不了
(3)漏风问题
(4)安装问题
回复