消防排烟风机是否是防爆风机
暖通给排水牛犇
2016年12月07日 11:40:09
来自于通风排烟
只看楼主

消防排烟风机是否是防爆风机,型号是GYF-I-10?

消防排烟风机是否是防爆风机,型号是GYF-I-10?
免费打赏
0o小艾o0
2016年12月07日 15:25:45
2楼
本身只是耐高温,不防爆。若需在易燃易爆场所使用应做成防爆风机。
回复
暖通给排水牛犇
2016年12月07日 16:39:12
3楼
0o小艾o0 发表于 2016-12-7 15:25 本身只是耐高温,不防爆。若需在易燃易爆场所使用应做成防爆风机。奥,谢谢您的讲解
回复
明太祖
2016年12月20日 11:02:36
4楼
0o小艾o0 发表于 2016-12-7 15:25 本身只是耐高温,不防爆。若需在易燃易爆场所使用应做成防爆风机。排烟风机及消火栓消防水泵控制系统
回复
wonghingfan
2016年12月20日 12:41:24
5楼
不防爆
回复
tx
2016年12月20日 13:43:54
6楼
1、排烟风机可采用离心风机或排烟专用的轴流风机,排烟风机应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min。
2、空气中含有易燃、易爆物质的房间,其送、排风系统应采用相应的防爆型通风设备。放散有爆炸危险气体的场所的事故通风系统应设置防爆通风设备。
回复
子麟张
2017年06月20日 15:39:02
7楼


谢谢分享,非常感谢!
回复
暖通给排水牛犇
2017年06月21日 09:50:37
8楼
子麟张 发表于 2017-6-20 15:39 谢谢分享,非常感谢!不用谢,一同学习,共同进步。
回复
消防白痴
2017年06月21日 22:49:11
9楼
人防区可做,一般不用
回复
lylikun@co163
2017年06月25日 14:41:22
10楼
学习了,谢谢楼主
回复
小小兵
2017年06月26日 16:26:36
11楼
不用谢,一同学习,共同进步。
回复