消防排烟风机等消防设备的手动控制问题
alian751206
2005年12月25日 11:22:57
来自于防雷减灾
只看楼主

消防排烟风机等消防设备的手动控制是怎么实现的,联动敷设报警+电源线就可以了,但手动控制是不是每台排烟\正压风机都要单独敷设5X2.5的线连接风机和消防控制室?另外,防火卷帘门也需要同样的做法吗?谢谢各位指点

消防排烟风机等消防设备的手动控制是怎么实现的,联动敷设报警+电源线就可以了,但手动控制是不是每台排烟\正压风机都要单独敷设5X2.5的线连接风机和消防控制室?
另外,防火卷帘门也需要同样的做法吗?谢谢各位指点
免费打赏
lili05
2005年12月25日 12:14:32
2楼
消防排烟风机等消防设备的手动控制由各消防设备控制箱引至消防控制室手动控制盘,控制线根数由控制回路确定。
防火卷帘不需要在消防控制室实现手动控制。
回复
leeman
2005年12月25日 15:28:11
3楼
一楼的是要搞设计吗?在消防规范中规定“消防主要设备在消防控制室应能控制”,解释条文有详解。设备控制线一般为启动停止4根,启动反馈停止反馈4根。对于防火卷帘在实地数量不多可用多线控制,大数量用总线手动盘控制。
回复
alian751206
2005年12月25日 18:42:35
4楼
总线手动盘头一次听说,能详细说下吗
回复
leeman
2005年12月26日 21:32:35
5楼
总线手动盘其实是用按钮代替输入启动控制模块命令,松江,海湾产品都有 总线手动盘,可找来参考参考。
回复
zzdlm_cn
2005年12月27日 15:42:11
6楼
最好少用总线控制盘,一旦总线烧坏,整个总线控制盘就失去作用了,还如何灭火?
回复
zn28
2005年12月27日 15:57:52
7楼
从风机控制箱引控制电缆至消防中心的联动控制盘,联动控制盘上可以选择厂家那种带手动按钮控制的成套控制盘,也可以订做非标的控制盘,上面做些手动按钮,指示灯等。这种订做的比较可靠。如要控制盘接收主机的自动联动信号,可以在手动控制盘上加继电器组合来实现. 这时候,可以省掉风机现场的控制模块,风机的手动,自动控制信号全部通过控制电缆来传送。
回复
alian751206
2005年12月27日 23:41:16
8楼
7楼的兄弟,"从风机控制箱引控制电缆至消防中心的联动控制盘"是不是这样就只把联动控制盘用控制电缆连接就可以了,不需要在连接到报警和联动总线了?是的话控制电缆要一根几芯的?谢谢
回复
alian751206
2005年12月28日 09:43:53
9楼
请各位继续关注,这个问题还没弄明白啊,呵呵
回复
zn28
2005年12月28日 11:34:52
10楼
从风机控制箱引控制电缆到联动盘,如果你的联动盘,可以接收主机传来的自动信号(可以从主机上的联动输出端子上引出自动控制信号,在联动盘用继电器组合起来满足逻辑要求),不火警时,主机发出的自动启动联动设备的信号通过控制电缆传到风机控制箱,以达到自动启动负机的目的,这时候,可以不用在风机控制箱位置安装模块来控制风机。
当然,在要求比较的场所,在风机控制箱位置安装模块以自动联动风机,另再引控制电缆至联动盘,这更加可靠。
控制电缆芯数要看你的控制箱内的二次线路。通常对于风机类,线芯如下:启动线一芯,停止线一芯,运行信号一芯,过载信号一芯,公共线一芯,只要5芯就行了,如是一用一备的,侧可以另外加一芯做另一台泵的运行信号及过载信号,只要7芯就够了。,也可以再加一芯做备用。这个电缆芯线的确定,最好能根据控制箱的二次图来确定就比较准确了。
回复
alian751206
2005年12月28日 14:15:56
11楼
非常感谢,
回复

相关推荐

APP内打开