烟气扩散时如何实现消防排烟联动控制?请求加分
lqh650114
lqh650114 Lv.2
2006年06月29日 17:46:49
来自于防雷减灾
只看楼主

在一套排风兼排烟系统负责多个排烟分区排烟中,当第一个分区有火情时,如何实现排烟联动控制?--大家都会。但是,当烟气扩散到第二、第三、...分区时,如何实现排烟联动逻辑编程控制?有哪家消防联动控制产品能实现? 设计院消防设计上已经把风机的风量按2~3个防火分区考虑了。 请网友们发表各自观点!

在一套排风兼排烟系统负责多个排烟分区排烟中,当第一个分区有火情时,如何实现排烟联动控制?--大家都会。但是,当烟气扩散到第二、第三、...分区时,如何实现排烟联动逻辑编程控制?有哪家消防联动控制产品能实现?
设计院消防设计上已经把风机的风量按2~3个防火分区考虑了。
请网友们发表各自观点!
免费打赏
lqh650114
2006年06月29日 18:12:22
2楼
补充:这是某一工程的排烟原理图,请大家下载评论!
回复
zyzylz
2006年06月30日 08:34:36
3楼
这图纸好像 应该是暖专业做的吧,跟电气不粘边,就说明可以在电说明加入
回复
lqh650114
2006年06月30日 18:40:50
4楼
感谢第3楼仁兄回帖!
消防排烟系统的功能是由火灾报警联动控制器控制排烟阀、防火阀和排烟风机动作来实现的。离开了通风图纸所示的防烟分区、排烟管道的走向、阀口的位置、风机的工作方式等内容,火灾报警联动控制器的联动编程如何进行?
别走题呀!还是研究一下《烟气扩散时如何实现消防排烟联动控制?》这个话题!----请各位网友多发表高见!
回复
zhong-wei-jie
2006年07月01日 07:01:59
5楼
请注意防烟分区和防火分区的区别。一个防火分区,可以包括多个防烟分区,编程由防烟分区内的烟感报警并考虑相
邻分区的联动,烟气扩散到那,那的烟感都会报警;而防火分区,互相之间有防火墙分隔,则不存在烟气扩散的问题。
我在进行东莞厚街广东现代国际展览中心的消防施工时就是这样处理的。该建筑的展览大厅包括B、C1、C2三个区域,不仅大(257m*119m),而且高(超过24m),设置36套红外对射感烟探测器(见相关图片)对区域进行监视,在屋顶上设置了27台排烟风机(见相关图片,图中显示了风机的防火阀),一台排烟风机对应一个由挡烟垂壁分隔的防烟分区,由红外对射感烟探测器发出信号,按相邻防烟分区联动。
回复
lqh650114
2006年07月01日 12:25:22
6楼
感谢第5楼仁兄回帖!
您举的事例当然是最理想的,但这样的情况很少见。
回复
zhong-wei-jie
2006年07月01日 14:56:26
7楼
题目所述一套排风兼排烟系统负责多个排烟分区(3个)排烟中,也应由该区域的感烟探测器发出信号进行联动。多数排风兼排烟系统的风机电机,都用双速电机,低速排风,高速排烟,编程时需要考虑此因素:风机在低速排风运行时发生火灾,联动启动直接将电机转入高速运行;风机在停止状态,电机则需从低速开始启动。
回复
zhong-wei-jie
2006年07月01日 14:57:52
8楼
会展中心正门夜景
回复

相关推荐

APP内打开