电梯前室的多页正压送风口平时常闭,消防时开启,温度达到70℃后是否要再次关闭? 内走道多页排烟风口平时常闭,消防时开启,温度达到280℃后是否要再次关闭? 查了规范也没查到要求多页送排风口需要加相应熔断片的内容。还是请论坛大神指导。
电梯前室的多页正压送风口平时常闭,消防时开启,温度达到70℃后是否要再次关闭?
内走道多页排烟风口平时常闭,消防时开启,温度达到280℃后是否要再次关闭?
查了规范也没查到要求多页送排风口需要加相应熔断片的内容。还是请论坛大神指导。
1、电梯前室的多页正压送风口平时常闭,消防时开启,温度达到70℃后是否要再次关闭?
需要关闭,到70℃的时候熔断器动作,正压送风口关闭。
2、内走道多页排烟风口平时常闭,消防时开启,温度达到280℃后是否要再次关闭?
需要关闭,当排烟温度已经到280度的时候,再排烟已经没有意义了