精华汇总
水箱规范
更多
水箱样本
马桶水箱
水箱软管
水塔水箱
水箱水塔
水箱怎么焊接
标准水箱
现代水箱
工艺水箱
水箱尺寸
水箱容积
水箱原理
水箱的构造
水箱构造
水箱荷载
水箱模型
水箱高度
水箱的设计
水箱的容积
水箱的原理
水箱结构
水箱作用
水箱的结构
水箱的作用
方形水箱
水箱框架
节能水箱
#
水箱规范
#
300
水箱规范专题,为您提供水箱规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水箱规范相关的专业交流讨论,更多水箱规范相关内容请访问
土木在线论坛
!
水箱容积规范条文的理解
水泵--水箱联合供水:水箱容积宜为最大小时用水量的50%?如何理解呢?大家一起讨论一下!我的理解:用水高峰时段内的用水取50%最位高位水箱的有效容积。那么用水高峰时段内究竟是几个小时,要根据实际用水情况而定,一般设计时候无相关资料,我设计一般取4~6小时估算!不知大家有何高见?
根据规范,喷淋高位水箱高度怎么确定?
1、新规范:“关于高位水箱设置高度,自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa”。 2、自喷规范:应满足最不利处喷头的最低工作压力和喷水强度。
关于对规范中高位水箱的容积的探讨
<规范>3.7.5由城市给水管网夜间直接进水的高位水箱的生活用水调节容积,宜按用水人数和最高日用水定额确定.那么,对与只有夜间压力能满足水箱给水的情况,水箱势必要存储白天一天的生活用水.如果按规范说的用水人数乘以用水定额就是最高日用水量.这样下来,水箱的容积是很大的.请教各位大虾.以上这种情况的水箱容积是否就是按最高日用水量确定?谢谢
开式水箱03R401-2 ----规范下载
昨天找了好久的标准,还请了好几个朋友帮忙才下出来的。 传到这里给朋友们共享下。。。嘿嘿,不知道咱们的老大有没得奖励给我。
消防(高位)水箱规范及附件设置概要
消防给水及消火栓给水规范与高位水箱
新消规把标准提高之后,好像是现在高位水箱必须做了,最少都18立方。一般情况下都需要设立增压设备才能满足最不利消火栓的栓口动压,现在搞消防设计,甲方对此表示非常不满啊!!!有没有办法能不设消防水箱,当然除了常高压的消防给水系统之外。
关于高位热水箱进水设置规范的讨论
GBJ15-88(1997年版)第4.4.10条 在设有高位热水箱的连续加热的热水供应系统中,应设置冷水补给水箱.对于本条的理解本人是这样认为的:冷水补给水箱的作用是控制热水箱的水位,现在有了热水浮球阀因此高位热水箱可以不设置冷水补给水箱.在>第2册>(2001年第二版)第353页,常用加热方式中(五)可见:高位热水箱以给水管直接进水用浮球阀控制水位的例证.本人拙见还望高人指教.
不锈钢水箱的选型及相关规范!
新消防规范实施后,50T屋顶水箱分割问题
各位大神,遇到一个问题:新消防规范后,一个项目屋顶消防水箱由原来的18T改为了50T 由于结构负荷问题 50T太重了 要分成2个独立的水箱 总容量不变 放在屋顶南北各一个 距离相差50米 挺远 想问下2个问题:1、屋顶消防水箱能分成2个独立的吗,总容积不变 2、若分了2个,那么增压稳压设备是不是再增加一套(位于屋顶) 后面连管具体怎么连接呢?
消防水箱这种设计接管违背哪个规范?
施工单位发了一个技术核定单,内容为图纸设计屋面消防水箱与消火栓主管及喷淋主管连接,违反消防规范,不能起到稳压及火灾时启动水力警铃的作用,建议从屋面稳压水箱引出2根DN100供水管,分别与消火栓供水主管相连及喷淋供水主管相连(在湿式报警阀前面连接)。但是我一直没找到相关规范!大家看看!
点击加载更多
APP内打开