消防水箱这种设计接管违背哪个规范?
chsh409
chsh409 Lv.5
2013年03月28日 08:59:58
只看楼主

施工单位发了一个技术核定单,内容为图纸设计屋面消防水箱与消火栓主管及喷淋主管连接,违反消防规范,不能起到稳压及火灾时启动水力警铃的作用,建议从屋面稳压水箱引出2根DN100供水管,分别与消火栓供水主管相连及喷淋供水主管相连(在湿式报警阀前面连接)。但是我一直没找到相关规范!大家看看!

施工单位发了一个技术核定单,内容为图纸设计屋面消防水箱与消火栓主管及喷淋主管连接,违反消防规范,不能起到稳压及火灾时启动水力警铃的作用,建议从屋面稳压水箱引出2根DN100供水管,分别与消火栓供水主管相连及喷淋供水主管相连(在湿式报警阀前面连接)。但是我一直没找到相关规范!大家看看!
da3ea689199c8c133117.zip
107 KB
立即下载
免费打赏
chsh409
2013年03月28日 09:11:03
2楼
这个是图片!
回复
wi45687
2013年03月28日 09:21:47
3楼
1、消火栓系统这样接没有问题。
2、自动喷淋系统应按施工单位建议修改,将消防水箱接管在报警阀前接入。
回复
about1984
2013年03月28日 09:41:25
4楼
LS正解,就该这样。
回复
chsh409
2013年03月28日 09:45:20
5楼
这个相关的规范条文在什么地方,我怎么没找到!
回复
fengguan008
2013年03月28日 11:32:48
6楼
wi45687 发表于 2013-3-28 09:21 1、消火栓系统这样接没有问题。2、自动喷淋系统应按施工单位建议修改,将消防水箱接管在报警阀前接入。同意楼上,消防水箱提供前十分钟灭火用水,喷淋用水是要经过报警阀的
回复
pangjiang27
2013年03月29日 09:13:35
7楼
chsh409 发表于 2013-3-28 09:45 这个相关的规范条文在什么地方,我怎么没找到!自动喷水灭火系统设计规范10.3.3 消防水箱的出水管,应符合下列规定: 1 应设止回阀,并应与报警阀入口前管道连接; 2 轻危险级、中危险级场所的系统,管径不应小于80mm,严重危险级和仓库危险级不应小于100mm
回复
君临天下
2013年03月29日 10:07:20
8楼
pangjiang27 发表于 2013-3-29 09:13 自动喷水灭火系统设计规范10.3.3 消防水箱的出水管,应符合下列规定: 1 应设止回阀,并应与报警阀 …同意,呵呵,给力
回复
wxh_198908
2013年03月29日 10:49:26
9楼
消防水箱出水管必须设置止回阀,水箱出水管应接在湿式报警阀的入口端
回复
xuewulei123
2013年03月29日 11:34:12
10楼
同志们回答的都是很全面的
回复
貌似很忙
2013年03月29日 14:52:51
11楼
呵呵:lol:lol:lol:lol:lol
回复