施工单位发了一个技术核定单,内容为图纸设计屋面消防水箱与消火栓主管及喷淋主管连接,违反消防规范,不能起到稳压及火灾时启动水力警铃的作用,建议从屋面稳压水箱引出2根DN100供水管,分别与消火栓供水主管相连及喷淋供水主管相连(在湿式报警阀前面连接)。但是我一直没找到相关规范!大家看看!
施工单位发了一个技术核定单,内容为图纸设计屋面消防水箱与消火栓主管及喷淋主管连接,违反消防规范,不能起到稳压及火灾时启动水力警铃的作用,建议从屋面稳压水箱引出2根DN100供水管,分别与消火栓供水主管相连及喷淋供水主管相连(在湿式报警阀前面连接)。但是我一直没找到相关规范!大家看看!
12楼
01SS105常用小型仪表及特种阀门选用安装(25,26页),止回阀最小启动压力分别是0.003MPa,0.01MPa。所以水箱高度,水位高度还得考虑下,压力应能满足止回阀启动条件。你图上看不到水箱,液位高度情况。
回复
13楼
施工单位发了一个技术核定单,内容为图纸设计屋面消防水箱与消火栓主管及喷淋主管连接,违反消防规范,不能起到稳压及火灾时启动水力警铃的作用,建议从屋面稳压水箱引出2根DN100供水管,分别与消火栓供水主管相连及喷淋供水主管相连(在湿式报警阀前面连接)。但是我一直没找到相关规范!大家看看!
回复
14楼
pangjiang27 发表于 2013-3-29 09:13 自动喷水灭火系统设计规范10.3.3 消防水箱的出水管,应符合下列规定: 1 应设止回阀,并应与报警阀 …嗯,就是这条规范!谢谢!:)
回复
15楼
pangjiang27 发表于 2013-3-29 09:13 自动喷水灭火系统设计规范10.3.3 消防水箱的出水管,应符合下列规定: 1 应设止回阀,并应与报警阀 …嗯,就是这条规范!谢谢!:)
回复