根据规范,喷淋高位水箱高度怎么确定?
小北京
小北京 Lv.7
2017年02月23日 22:55:26
只看楼主

1、新规范:“关于高位水箱设置高度,自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa”。 2、自喷规范:应满足最不利处喷头的最低工作压力和喷水强度。 根据以上两条,确定水箱高度时,流量应该按照几个喷头,多大的流量计算?

1、新规范:关于高位水箱设置高度,自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa”。
2、自喷规范:应满足最不利处喷头的最低工作压力和喷水强度。
根据 以上两条,确定水箱高度时,流量应该按照几个喷头,多大的流量计算?
为我们自己的
2017年02月24日 10:09:15
2楼
规范已经说了,具体的储水量和高度,你怎么还要计算呢
回复
给排水设计佬
2017年02月24日 12:25:06
3楼
按新规0.1MPa的静水压力就没错了
回复
co1467878236858
2017年02月24日 13:48:20
4楼
真心不错的帖子,很实用,再设计和施工中都能用到。
回复
小北京
2017年02月24日 14:37:57
5楼
给排水设计佬 发表于 2017-2-24 12:25 按新规0.1MPa的静水压力就没错了最小不小于0.1,不应该是计算后0.1比较,取大者吗
回复
给排水设计佬
2017年02月27日 12:29:07
6楼
小北京 发表于 2017-2-24 14:37 最小不小于0.1,不应该是计算后0.1比较,取大者吗静压力0.1MPa,就是到最不利点的了
回复

相关推荐

APP内打开