关于工业厂房内设置高位水箱的问题,什么情况下可以不设置?
会飞的海豚
2022年04月28日 11:13:05
只看楼主

现有座厂房 1、建筑面积10832.9平方米;计容面积19123.4平方米;建筑占地面积10105.40平方米。 建筑高度:19.70米; 2、厂房类别:戊类厂房; 3、结构形式:门市钢架结构 4、耐火等级为:二级 5、厂区外建设有消防水池; 6、室内设置消火栓系统; 请教下各位,该厂房需要设置高位水箱吗?

现有座厂房

1、建筑面积10832.9平方米;计容面积19123.4平方米;建筑占地面积10105.40平方米。 建筑高度:19.70米;

2、厂房类别:戊类厂房;

3、结构形式:门市钢架结构

4、耐火等级为:二级

5、厂区外建设有消防水池;

6、室内设置消火栓系统;

请教下各位,该厂房需要设置高位水箱吗?

cjq3343
2022年04月28日 15:33:18
2楼

不需要,建筑高度19.7米,给水管网的压力能够满足需要!

回复
lvsemeigui2011
2022年04月29日 14:46:11
3楼

不用设置,利用管网的压力就够。

回复
mcmxz
2022年05月07日 17:04:59
4楼

要看室内消防用水量确定容积,要设的

回复
sdr12345
2022年05月07日 17:32:08
5楼

依据消规6.1.9条。

回复
yj蓝天
2023年03月04日 14:23:36
6楼

一般厂外供水压力和水量保证不了,就需要设置

回复
pp323
2023年03月17日 10:16:16
7楼

是否设置高位消防水箱可根据新版《消防设施通用规范》GB55036-2022中3.0.9条规定来确定。

回复

相关推荐

APP内打开