举例:一小区大部分100米左右住宅建筑,存在独立商业配套需要设置喷淋,高位水箱设置于住宅100米标高处。喷淋泵设置于地下室,扬程只有80m,1.2倍扬程也只有0.96Mpa,小于屋面高位消防水箱平时稳压的静压。问题:1.喷淋泵受到静压比自身扬程大有无影响? 2.若稳压管减压后接入管网,泵房的喷淋压力开关将感受不到压力变化,这个BUG怎么解决。
举例:一小区大部分100米左右住宅建筑,存在独立商业配套需要设置喷淋,高位水箱设置于住宅100米标高处。喷淋泵设置于地下室,扬程只有80m,1.2倍扬程也只有0.96Mpa,小于屋面高位消防水箱平时稳压的静压。
问题:1.喷淋泵受到静压比自身扬程大有无影响?
2.若稳压管减压后接入管网,泵房的喷淋压力开关将感受不到压力变化,这个BUG怎么解决。