工业厂区共用的高位消防水箱,水箱的出水管是否需要两路接到室外环状管网上?
lilian0323
lilian0323 Lv.2
2021年06月25日 07:52:22
只看楼主

各位好,情况如下: 我目前设计了一个工业厂区,全厂共用一座高位消防水箱,容积18m3,高位消防水箱设计了一路重力流的出水管,接到了室外环状管网上。 现有人质疑高位消防水箱一路出水管不符合消防设计理念,需要两路接到室外消防环网上。 高位消防水箱设一路出水管是否可行,实在不知如何解释这个问题,在此请教各位,谢谢~

各位好,情况如下:

我目前设计了一个工业厂区,全厂共用一座高位消防水箱,容积18m3,高位消防水箱设计了一路重力流的出水管,接到了室外环状管网上。

现有人质疑高位消防水箱一路出水管不符合消防设计理念,需要两路接到室外消防环网上。

高位消防水箱设一路出水管是否可行,实在不知如何解释这个问题,在此请教各位,谢谢~

yunyun
2021年06月25日 09:00:06
2楼

设2根的意义呢?可以讨论一下。第一,设置一根的可靠性如何?损坏维修的几率有多少?个人觉得这个管路一般也不长,损坏几率小,即使更换也简便迅速,消防水箱也只是消防水源的一种水源并非全部消防水源,基于此我们一般是考虑一根管子与环网相连。也没见到规范要求此处必须2根。供参考。

回复
ds2201
2021年06月25日 10:34:45
3楼

个人认为一根是可以的,规范没有说要用两根,图集15s909也没有此要求,也一直是这样设计的,供参考。

回复

相关推荐

APP内打开