消防(高位)水箱规范及附件设置不锈钢水箱附件进出水管、溢流管、泄水管、通气管均按新国标 执行。 1.进水管的设置应符合国家标准《建筑给水设计规范》GB 50015的规定。2.出水管应当高于水箱内底,高差不小于0.1米。3.进、出水管布置不得产生水流短路,必要时应设置导流装置。4. 溢流口的管径,应按能排泄不锈钢水箱的最大入流量确定,并宜比进水管管径大一级,宜采用水平喇叭口下的垂直管段不宜小于4倍溢流管管径,溢流管出口末端应设置用耐腐蚀材料制作的防护网,与排水不得直接连接,并应有不小于0.2米的空气间隙。
消防(高位)水箱规范及附件设置
不锈钢水箱附件进出水管、溢流管、泄水管、通气管均按新国标
执行。
5.泄水管的管径,应按水箱泄空时间和泄水受体排泄能力确定。泄水管应设置在水箱底部,管径不小于DN50。水箱底部应有坡度,并坡向泄水管和集水坑。泄水管与排水系统不得直接连接并有不小于0.2米的间隙。
6.通气管管径不小于DN25,通气管口应采取防护措施。加装防蚊罩.
7.不锈钢水箱人孔必须加盖、带锁、封闭严密,人孔高出水箱外顶不应小于0.1米,圆形人孔直径不应小于0.6,方形人孔边长不应小于0.5米。
8.采用有机玻璃管水位计时,可采用两根重叠搭设,其搭设长度为70毫米~200毫米。
9.给水箱配管管径和定位尺寸应由设计人员确定。
10.给水布置和基础由设计人员确定。不锈钢水箱由厂家负责现场安装,其型钢底架和垫板由厂家提供。现场制作不锈钢水箱由施工单位负责制作与安装。当有抗震要求时,水箱及配水管安装应采取抗震措施。
11.设计时,设置人孔和进水液位控制阀,需考虑内拉筋位置。箱内拉筋的具体布置形式可向生产厂家咨询。
以上文章由金宝莱消防水箱提供
2楼
写说明的时候最好按照新消防规范来,以下是部分规范:
5.2.6 高位消防水箱应符合下列规定:
1 高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等,应符合本规范第 4.3.8 条和第 4.3.9 条的规定 ;
2 高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,应符合本规范第 5.1.13 条第 4 款的规定;当采用防止旋流器时应根据产晶确定,且不应小于 150mm 的保护高度 ;
3 高位消防水箱的通气管、呼吸管等应符合本规范第 4.3.10 条的规定 ;
4 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于 0.7m ;安装有管道的侧面,净距不宜小于 1.0m ,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于 0.6m ,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于 0.8m ;
5 进水管的管径应满足消防水箱 8h 充满水的要求,但管径不应小于 DN32 ,进水管宜设置液位阀或浮球阀 ;
6 进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于 100mm ,最大不应大于 150mm ;
7 当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器,虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的 1/5 ,且不应小于25mm 。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流 ;
8 溢流管的直径不应小于进水管直径的 2 倍,且不应小于 DN100 ,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的 1.5 倍 ~ 2.5 倍 ;
9 高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于 DN100 ;
10 高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀 ;
11 高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门 。
回复
3楼
几个问题咨询下:1、半米的不锈钢板用的多吗,2、用组合式还是装配式多,两者有何区别,3、有时生活泵房比较紧凑,那么箱体离墙距离最小可以多少。望告知,谢谢:handshake
回复
4楼
来看看。。。。。。。。。
回复