现在设计的时候有时候在楼梯上面的屋面,有时候就是屋面水电的都会放水箱,4T的,我知道是加水箱梁,不过它们的恒活荷载怎么计算呢。
刚刚在做一个宿舍楼的结构设计,遇到个问题——屋顶砼水箱(10t,套仿闽97G111,选SS10-3324型号)的荷载应该怎么加入屋面梁上?大家请见附件[ 本帖最后由 xwi 于 2010-4-15 15:50 编辑 ]
提问内容:pkpm初学者在结构设计中,怎样输入屋顶水箱的荷载呢?如果要加梁的话,梁要支撑在其他梁上吗?荷载值该如何确定?
屋顶水箱荷载若从安全角度考虑,个人认为按活载考虑偏于安全,但一般折算面荷载:水箱荷载均按恒载考虑,且我们总工说按恒载考虑,有点晕?求教?
做框架结构设计时,经常要设屋面水箱,有的达6吨重,在水箱下布两根梁,这两根梁上的荷载按什么算呢?? 设计新手,要求谨慎,请大家帮忙!
消防水箱的活荷载一般取多少? 7.0kN/m2会不会太小,相当于每平米700Kg,不算水箱自重的话,水箱内水位是0.7m。以前没做过,不知道实际情况是什么样的,请各位指教,谢谢!
突然看见两年前做过的一个工程,原来三层砌体建筑未设消防水箱,后来可能是审图原因加上了消防水箱,消防水箱不是加在屋面,而是直接加在三层楼面上,但结构未考虑水箱荷载,审图也没审出来。消防水箱基础支座能后做吗?
屋顶消防水箱间面积60平米,结构计算面荷载每平米10千牛。水箱底面积2.3*5.4=12.5平米。水位高度1.75米。水箱间设备总重量26吨。这个面荷载10千牛够吗?
屋面水箱间水箱支座下可否不设梁,如不设的话,其楼面等效荷载如何计算取值,现一4.5*4.2米水箱间,拟设一15吨水箱,水箱下设300(宽)*400(高)*2200(长)砼支座四个,支座间距800MM,那这楼面的(板)的等效荷载应如何计算,取值大概为多少烦各位同会指正
本人是做水利水电设计的,最近遇到一个河道生态整治项目,需要拆除重建五座小型桥梁,跨度60-100m。有以下问题需要各位指导:1.按照日车辆通行标准,连接公路为四级公路(乡道/村道)?荷载标准车道标准按公路Ⅱ级10.5*0.75KN/M?2.车道荷载标准和车辆荷载标准到底用哪个合适?(桥宽较小为单行,宽度小于7m)3.桥原宽不大,受连接道路限制,根据规范,桥面宽度为连接公路路基宽度5-7m,为了不影响河道行洪,减小桥梁壅水高度,本次拆除重建将恢复原河道断面,桥做的较长,这种又长又窄的桥感觉很别扭,请问这种布置有没有问题
本人设计一个水闸,闸底计算宽度为21.5m,闸身不设置分缝。现在预对其边荷载进行计算。 参考书里提到“边荷载可以化为若干集中力,计算长度在L~2L范围内(从底板中心算起,L为闸段底板的半长),每个集中力的宽度可取为0.1L;在2L~3L范围内,则可取为0.2L;在3L以外的边荷载可以略去不计。”书里还有例题,例题上面边坡的开挖长度正好为3L处。 由于例题闸身分段,所以L不会很长,开挖长度取到3L不过分。结合我现在设计的水闸,由于我的L过大,开挖长度不能取到3L处,想请问下我现在是应该怎么样取边荷载的计算长度进行计算呢?是应该取3L进行计算还是按边坡开挖的长度计算,抑或是其他计算方法? 望赐教~thx~
在手算的时候设计荷载值一般只考虑了荷载的分项系数,比如恒荷载乘以1.2,活荷载乘以1.4这样的,但是我看荷载规范里有一个组合值系数,频遇值系数还有准永久值系数的,那个是在计算什么的时候要考虑的?以前上学时候只考虑到1.2或者1.4这样的系数了,组合值什么的都没有考虑啊。谢谢大家。
视频讲解|不同设计阶段屋面水箱荷载的确定及施工图绘制
《建规》8.4.4 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;《建规》8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。不理解,这个高位水箱到底起到什么作用,如果是稳压,平时靠气压罐和稳压泵即能完成,如果作用是满足前10分钟的消防用水量,根据8.6.9条水泵是30秒内启动,
STRAT4.5如何设置人防荷载?
2010版施应试指南里,正文P36,(不少同仁都有吧,麻烦找到那页,因我不会发图)关于挑檐的计算例题(例1.2.21),我觉得A点以左重力荷载应该是不利荷载,所以分项系数应该是1.2,此值再加上施工荷载,是倾覆力矩;A点以右的自重,为有利荷载,分项系数应为0.8,此值是抗倾覆力矩。但似乎施不是这个意思。。。。。。题注说引自《建筑结构荷载计算手册》,我又翻阅原出处,一模一样。是不是我的理解出问题了?麻烦各位帮我看下!不胜感谢!
问大家个问题,假如,按《荷规》附录B计算等效均布荷载为3KN/m2,楼面活荷载为2KN/m2,那么设计时楼面活荷载是取3KN/m2,还是(3+2)KN/m2
如图所示,这个楼梯风荷载怎么输入才是准确的呢?
怎么根据配筋反算出荷载?现在要在第四层楼板下吊装800公斤的仪器,不知道板的承载力,怎么反算啊?算出来的是均布荷载还是集中荷载还是弯矩?如果是均布荷载,对于这个吊装有参考意义吗?有没有这样的软件?楼是92年建的。求大神详细指导