水箱容积规范条文的理解
snow_168
snow_168 Lv.7
2006年06月03日 12:50:05
只看楼主

水泵--水箱联合供水:水箱容积宜为最大小时用水量的50%?如何理解呢?大家一起讨论一下!我的理解:用水高峰时段内的用水取50%最位高位水箱的有效容积。那么用水高峰时段内究竟是几个小时,要根据实际用水情况而定,一般设计时候无相关资料,我设计一般取4~6小时估算!不知大家有何高见?

水泵--水箱联合供水:水箱容积宜为最大小时用水量的50%?如何理解呢?大家一起讨论一下!
我的理解:用水高峰时段内的用水取50%最位高位水箱的有效容积。那么用水高峰时段内究竟是几个小时,要根据实际用水情况而定,一般设计时候无相关资料,我设计一般取4~6小时估算!不知大家有何高见?
免费打赏
snow_168
2006年06月06日 19:10:03
2楼
sorry!打错了,现纠正为:水箱容积不宜小于最大用水时水量的50%。(这样很容易正确理解为某个时间段)因为最大小时用水量很容易被误解(其实就是)Qh,我第一次看新规范,时候就感到奇怪,但是设计一直按我上面的理解去做,后来一看还是自己不仔细,现在解决了,看来搞好设计,必须对规范要一字一字去分析研究,彻底搞清楚对自己收获很大很大。本人体会:给排水规范大多数条文的确有它的来历,但是现行的规范的确也有不少争论,这也是为何老是在变,好像电气规范很少变动。