大气式锅炉的补水箱作用
排除大气式锅炉不谈,如果是闭式水的补水箱的话,就是用来装冷却炉循泵换热器冷却水的。 补水箱顾名思义,其基本作用是拿来储备水的。例如,冷态启动时,凝汽器水箱前的化学补水箱,水位要到2000mm后才能向凝汽器水箱补水。这时的水箱明显就有一个维持一定水位的作用! 目前很多单位的大气式锅炉冷却水端板或冷冻水端板处都没有安装快速排污阀,部分单位还用封堵塞住了这些排污口。其实这种做法是很错误的,易使锅炉机内积泥积杂质,影响热交换效率,还导致冷凝器一年一度的定期清洗。正确的作法是安装快速排污阀并每周从冷凝器出水口侧按“三开、三关法”排污2~3次,对冷冻水系统应每周按此法排污一次。 由于大气式锅炉燃料消耗量增大,炉膛容积热负荷相应增大,炉内及炉膛出口烟气温度均升高,会导致过热蒸汽温度、过热器、再热器管壁温度均升高,故必须严格监视与调整,尽量不使期超温。对于燃煤炉,由于炉膛容积热负荷的增大,使炉内结渣的可能性增大。 大气式锅炉蒸发系统内工质流速升高,流动阻力增大,对水循环不利。为此,应特别注意监视水循环较差的部位。 过热器内工质流量增大,流动阻
消防水箱的作用及设置要求
消防水箱有何作用?其设置有什么要求? 消防水箱按使用情况分为专用消防水箱,生活、消防共用水箱。生产、消防共用水箱和生活、生产、消防共用水箱。 低层建筑室内消防水箱(包括水塔、气压水罐)是贮存扑救初期火灾消防用水的贮水设备,它提供扑救初期火灾的水量和保证扑救初期火灾时灭火设备有必要的水压。 消防水箱设置要求是: (1)设置条件。室外消防给水系统为常高压给水系统的建筑物,如果能保证建筑物内最不利消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压时,可不设消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱。 (2)水箱消防贮水量。室内消防水箱应贮存10min的消防用水量(气压水罐、水塔也相同)。当室内消防用水量不超过25L/s.经计算室内消防水箱贮水量超过12m^3时,仍可采用12m^3;与室内消防用水量超过5I./ s时。经计算室内消防水箱贮水量超过18m^3时,仍可采用18m^3. (3)设置高度要求。消防水箱应设在建筑的最高部位。且应为重力自流式水箱。
膨胀水箱在暖通系统到底有什么作用?
一、膨胀水箱的概念膨胀水箱是热水采暖系统和中央空调水路系统中的重要部件,它的作用是收容和补偿系统中水的胀缩量。一般都将膨胀水箱设在系统的最高点,通常都接在循环水泵(中央空调冷冻水循环水泵)吸水口附近的回水干管上。膨胀水箱是一个钢板焊制的容器,有各种大小不同的规格。膨胀水箱上通常接有以下管道:1.膨胀管:它将系统中水因加热膨胀所增加的体积转入膨胀水箱(和回水干道相连接)。2.溢流管:用于排出水箱内超过规定水位的多余的水。3.信号管:用于监督水箱内的水位。4.循环管:在水箱和膨胀管可能发生冻结时,用来使水循环(在水箱的底部中央位置,和回水干道相连接)。5.排污管:用于排污。6.补水阀:与箱体内的浮球相连,水位低于设定值则通阀门补充水。为安全起见,膨胀管和溢流管上不允许装任何阀门。二、系统中设置膨胀水箱的主要作用1.膨胀,使系统中的淡水受热后有膨胀的余地。2.补水,补充系统