T905标准图集上的膨胀水箱,有一膨胀管和循环管,分别有什么作用?只装一根够不够?还有信号管位置这么低,通常我们的进水管只比溢流管矮10公分。
T905标准图集上的膨胀水箱,有一膨胀管和循环管,分别有什么作用?只装一根够不够?还有信号管位置这么低,通常我们的进水管只比溢流管矮10公分。
2楼
最近人气不行啊,是不是都放假了?我们今年不放假,郁闷!
回复
3楼
循环管和膨胀管接管位置相距2米以上,利用温度差形成缓慢的水循环,防止冻裂
回复
4楼
防止冻裂,保温后也可以不加吧。
回复
5楼
正解,不过,应该不是温度形成的压力。就是两点的系统压力形成的压差。
回复
6楼
利用温度差形成缓慢的水循环 两点的系统压力形成的压差 都有
回复
7楼
利用两点间的压差循环,防止冻裂,水箱内的水温应该是一致的吧,应该不存在温差.
回复
8楼
如果没温差 就不会冻裂了 一旦存在温差 即降温 则循环就会开始 实现防冻的目的 与压差共同作用 更强烈
回复
9楼
大家说的很有道理:victory:
回复
10楼
好像是防止结冰的
回复
11楼
循环管和膨胀管接管位置相距2米以上,利用温度差形成缓慢的水循环,防止冻裂?
回复