膨胀水箱的循环管起什么作用?
lyppyq
lyppyq Lv.2
2009年01月16日 10:44:01
只看楼主

T905标准图集上的膨胀水箱,有一膨胀管和循环管,分别有什么作用?只装一根够不够?还有信号管位置这么低,通常我们的进水管只比溢流管矮10公分。

T905标准图集上的膨胀水箱,有一膨胀管和循环管,分别有什么作用?只装一根够不够?还有信号管位置这么低,通常我们的进水管只比溢流管矮10公分。
免费打赏
lyppyq
2009年01月21日 11:21:33
2楼
最近人气不行啊,是不是都放假了?我们今年不放假,郁闷!
回复
wy06979
2009年01月24日 23:00:44
3楼
循环管和膨胀管接管位置相距2米以上,利用温度差形成缓慢的水循环,防止冻裂
回复
longlong5201314
2009年02月11日 15:39:23
4楼
防止冻裂,保温后也可以不加吧。
回复
xh8388
2009年02月16日 11:23:09
5楼

正解,不过,应该不是温度形成的压力。就是两点的系统压力形成的压差。
回复
wangyidl
2009年02月20日 09:52:13
6楼
利用温度差形成缓慢的水循环 两点的系统压力形成的压差 都有
回复
xszyh-2008
2009年02月26日 09:05:14
7楼
利用两点间的压差循环,防止冻裂,水箱内的水温应该是一致的吧,应该不存在温差.
回复
gengpeng219
2009年02月26日 20:28:01
8楼
如果没温差 就不会冻裂了 一旦存在温差 即降温 则循环就会开始 实现防冻的目的 与压差共同作用 更强烈
回复
wkb530
2009年02月27日 13:40:10
9楼
大家说的很有道理:victory:
回复
zk252501834
2009年02月27日 15:18:12
10楼
好像是防止结冰的
回复
dengxinlin888
2009年02月27日 21:50:45
11楼
循环管和膨胀管接管位置相距2米以上,利用温度差形成缓慢的水循环,防止冻裂?
回复