1个膨胀水箱可以同时给2个系统定压吗
xieyaonshen
2017年07月31日 15:46:55
来自于中央空调
只看楼主

碰到一个系统,集合了膨胀水箱的所有问题。空调主机安装在13楼顶,膨胀水箱高于空调管路约3米,同时对空调水系统和卫生热水系统进行定压,同一个膨胀水箱,2根独立的膨胀管,请问这样合理吗?另外,空调水的膨胀管是直接连至水泵入口?还是回水管最低点?

碰到一个系统,集合了膨胀水箱的所有问题。空调主机安装在13楼顶,膨胀水箱高于空调管路约3米,同时对空调水系统和卫生热水系统进行定压,同一个膨胀水箱,2根独立的膨胀管,请问这样合理吗?另外,空调水的膨胀管是直接连至水泵入口?还是回水管最低点?
小虎爸
2017年07月31日 21:04:25
2楼
肯定要分开水箱,一个是冷水,一个是热水,不能混在一起。
空调水的膨胀管接大水泵入口就可以。
回复
xieyaonshen
2017年08月01日 09:27:35
3楼
小虎爸 发表于 2017-7-31 21:04 肯定要分开水箱,一个是冷水,一个是热水,不能混在一起。空调水的膨胀管接大水泵入口就可以。谢谢大师!还有个问题,出去冷热水的影响,如果空调水和卫热水的压力不同,比如卫热水低一些,那膨胀水箱的水会不会一直往卫热系统灌?导致卫热水膨胀不起来?
回复
小虎爸
2017年08月01日 21:04:38
4楼
不会的,在膨胀水箱处的压力都是大气压
回复

相关推荐

APP内打开